User Tag List

5 sonuçtan 1 ile 5 arası
Şu an Trafolar kategorisindeki hermetik trafolarda yag kacagi ve yag ilavesinin nasil yapilacagi isimli konuyu okuyorsunuz.
  1. #1
    eaerbil - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Oct 2008
    Mesajlar
    1
    Konular
    1
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    hermetik trafolarda yag kacagi ve yag ilavesinin nasil yapilacagi

    2,5MVA lik 34,5kV / 400V hermetik tip trafoda, alçak gerilim bushinglerinin bulundugu kapali baglanti kutusunun icinin bushinglerin kenarlarından sızan bir miktar yag ile doldugu gozlemlendi. mevcut silikon bazli yaga ilavenin mumkun olup olmadigi, trafonun calisma ortamının cok rutubetli bir ortam olması sebebi ile eksilen yag yerine dolmus olabilecek havanin tum yagin degismesine sebep olup olmayacagi ve yag ilavesi veya komple degistirilmesi islemlerinin nasil yapilabilecegi hakkinda tecrubesi olan arkadaslar bilgi verebilir mi? herkese iyi calismalar.


  2. #2
    keyf72_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2010
    Mesajlar
    4
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    yağ seviyesi düşen hermatik trafonun oil level dan açmış olması lazım bu trafonun koruması vardır herhaldeben olsam devreye almam üretiçi firmayı ararım.

  3. #3
    Realist - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2010
    Mesajlar
    59
    Konular
    2
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Alıntı eaerbil Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    2,5MVA lik 34,5kV / 400V hermetik tip trafoda, alçak gerilim bushinglerinin bulundugu kapali baglanti kutusunun icinin bushinglerin kenarlarından sızan bir miktar yag ile doldugu gozlemlendi. mevcut silikon bazli yaga ilavenin mumkun olup olmadigi, trafonun calisma ortamının cok rutubetli bir ortam olması sebebi ile eksilen yag yerine dolmus olabilecek havanin tum yagin degismesine sebep olup olmayacagi ve yag ilavesi veya komple degistirilmesi islemlerinin nasil yapilabilecegi hakkinda tecrubesi olan arkadaslar bilgi verebilir mi? herkese iyi calismalar.
    Üretici firmayla irtibata geçiniz.Hermetik trafolarda yağ değişimi,sızıntıya müdahale üretici firma vasıtasıyla yapılmalıdır. Ortamdaki nem trafo içindeki yağa işlemiş olabilir yağ numune ölçümü neticesi üretici firma gerekeni yapacaktır.

  4. #4
    ytt
    ytt çevrimdışı
    ytt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Apr 2012
    Mesajlar
    1
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    hermetik trafolar havadaki nemi içine almazlar bunlar aşırı ısınmada basınç valfinden dışarı yag atar basınç valfini hafifce yukarı kaldır yag geliyorsa sıkıntı yok. trafoyu kullanmanda bir sakınca yoktur.

  5. #5
    frkndrtr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Nov 2022
    Mesajlar
    3
    Konular
    1
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Cevap: hermetik trafolarda yag kacagi ve yag ilavesinin nasil yapilacagi

    yağ kaçıran yeri kontrol edip buşing kenarlarının iyice kapatıldıktan sonra yıkanıp kurutulmalıdır kaçak büyük ihtimal kaynaktan dolayı oluşan boşluklardan yağ kaçırıyordur