    Varko308 kademe rölesi ile çalışan 8 kademeli kompanzasyon sistemindeki 8 kontaktörün bobinleri yanmış neden olur ?
    1.kademe 0,75 kvar 2.kademe 1 kvar 3.kademe 1 kvar 4.kademe 2,5 kvar 5.kademe 5 kvar 6 ve 7. kademe 10 kvar 8. kademe 20 kvar
    118 haneli yazlık bir siteye ait 500 KVA Özel Trafonun kompanzasyonudur.



  2. #2
    groove - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Dec 2008
    Mesajlar
    2
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    kontaktörlerin değerleri kademe değerlerine göre uygunmu?
    veya kullandığın kontaktörler kompanzasyon kontaktörümü değilse bile düşük değerli bir kontaktördür takılı olan o yüzden sıkıntıya yol açıyordur.

  3. #3
    ziya çobanoğulları - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Dec 2008
    Mesajlar
    4
    Konular
    2
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Her kontaktöre akım taşıma kapasitesine göre kondansatör bağlı.

  4. #4
    Fahri Yetiş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2007
    Mesajlar
    120
    Konular
    2
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Tesis yakınına yıldırım düşme durumu yaşandı ise,şebekenin nötrü koptu ise,bu tip bir durum meydana gele-
    bilir.

  5. #5
    ziya çobanoğulları - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Dec 2008
    Mesajlar
    4
    Konular
    2
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Teşekkürler Fahri Abi;
    Başka olasılıklar var mıdır?
    Kontaktörleri yenilemeden önce sebebi bulmak istiyorum.
    Saygılarıma ..

  6. #6
    Fahri Yetiş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2007
    Mesajlar
    120
    Konular
    2
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Kontaktör gerilimleri doğru seçilmiş ise,bobinin yanma sebebi, aşırı gerilimdir.Aşırı gerilimin sebebi ise,bahset-
    tiğim olumsuzluklardır.Panonuzun ana barasına,B+C tipi gerilim koruyucular koymanızda yarar var.Biz,tesis-
    lerimizde LEUTRON marka kullanıyoruz.Piyasada,PHOENİX,MERLİN GERİN,LEGRAND,SİMENS vs marka koru-yucular var.Bulunduğunuz bölge,çok şarjlı bir böge ise,bu tip koruyucular kullanmanızda yarar var.

  7. #7
    swardof - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jul 2011
    Mesajlar
    2
    Konular
    1
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Dostum hiçbiri doğru değil sadece şu sebebten yanar orta gerilimden siğorta attığı zaman faz acısı değiştiği için kontaktörler tam çekemediği için yanar sadece gerilim kontrol rölesi koy kontaktörlerin kumanda fzına ......