Şu an Kompanzasyon Sistemleri kategorisindeki Kompanzasyondaki Kontaktörlerin Bobinleri Neden Yanar ? isimli konuyu okuyorsunuz.
-
Kompanzasyondaki Kontaktörlerin Bobinleri Neden Yanar ?
Varko308 kademe rölesi ile çalışan 8 kademeli kompanzasyon sistemindeki 8 kontaktörün bobinleri yanmış neden olur ?
1.kademe 0,75 kvar 2.kademe 1 kvar 3.kademe 1 kvar 4.kademe 2,5 kvar 5.kademe 5 kvar 6 ve 7. kademe 10 kvar 8. kademe 20 kvar
118 haneli yazlık bir siteye ait 500 KVA Özel Trafonun kompanzasyonudur.
-
kontaktörlerin değerleri kademe değerlerine göre uygunmu?
veya kullandığın kontaktörler kompanzasyon kontaktörümü değilse bile düşük değerli bir kontaktördür takılı olan o yüzden sıkıntıya yol açıyordur.
-
Her kontaktöre akım taşıma kapasitesine göre kondansatör bağlı.
-
Tesis yakınına yıldırım düşme durumu yaşandı ise,şebekenin nötrü koptu ise,bu tip bir durum meydana gele-
bilir.
-
Teşekkürler Fahri Abi;
Başka olasılıklar var mıdır?
Kontaktörleri yenilemeden önce sebebi bulmak istiyorum.
Saygılarıma ..
-
Kontaktör gerilimleri doğru seçilmiş ise,bobinin yanma sebebi, aşırı gerilimdir.Aşırı gerilimin sebebi ise,bahset-
tiğim olumsuzluklardır.Panonuzun ana barasına,B+C tipi gerilim koruyucular koymanızda yarar var.Biz,tesis-
lerimizde LEUTRON marka kullanıyoruz.Piyasada,PHOENİX,MERLİN GERİN,LEGRAND,SİMENS vs marka koru-yucular var.Bulunduğunuz bölge,çok şarjlı bir böge ise,bu tip koruyucular kullanmanızda yarar var.
-
Dostum hiçbiri doğru değil sadece şu sebebten yanar orta gerilimden siğorta attığı zaman faz acısı değiştiği için kontaktörler tam çekemediği için yanar sadece gerilim kontrol rölesi koy kontaktörlerin kumanda fzına ......