    Herkese merhaba. Aydınlatmada kullanılan basit gerilim düşümü hesabı için formülünü buldum. formüldeki 200.l.P nasıl 2.10^5.l.P ye dönüşüyor, ayrıca formüldeki 200 nereden geliyor. Eski bir kitaptan aynı hesaplama için u=(2.L.N)/(k.S.U) formülünü buldum iki formül de gerilim düşümü hesaplamasında kullanılıyor ama sonuçları farklı çıkıyor ikinci formülde N watt olarak alınırken ilk formülde P kW oluyor.

    Ben de iki formüle karşılık olarak önce bakır iletkenin direncini bulup daha sonra üzerindeki gerilim düşümünü hesapladım. ikinci verdiğim formüldeki 2 den dolayı ikinci formülün yarısı kadar sonuç veriyor. R=(l/S).bakır_özdirenci formülünden mesela 2,5 mm^2 kesitinde 100 m uzunluğunda bakır iletken için R1=(100/2,5).0,0178 => R1=0,712 ohm sonucunu buldum buradan da
    2kW yük için I=2000/220=9,09
    Alıcı direnci için
    R2=U/I=24,20 ohm
    toplam direnç R1+R2=24,912 ohm

    devre akımı

    I=220/24,912=8,83 A
    iletken üzerine düşen gerilim
    u=I.R1=0,712.8,83=6,28 V
    sonucu çıkıyor. Aynı hesabı ikinci formülde yapınca sonuç 12,56 çıkıyor. Bu formüllerden hangisini kullanmalıyım. Teşekkür ederim.


  2. #2
    Atoll - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Nov 2006
    Mesajlar
    300
    Konular
    28
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    ...bu çok kolay....
    ilk formül doğru gözüküyor. sorduğun "200" sayısı da ne öyle, cevabım şöyle olacak. Aslında bu "2x100" dür. "2" sayısı kaynağı 2 damarlı kablo kulandığın için. Şöyle düşün 10m mesafede bulunan bir aydınlatma 2x10m=20m tek damar kablo kullanıyorsun. birinci damar faz'dan lambaya gidiyor.ikinci damar da lambadan nötüre giden dir.
    şimdi gelelim "100"sayısına. bu sayıda kökünü yüzde hesabında alıyor, yani gerilim düşüm hesabı sonunda bize bir "%" çıkıyor. örnek olarak: yazması zor, ama yinde deneyeceğim. du/Un*100%, du/220V*100% inşallah anlaşılmıştır.
    Sorun yoksa devam edelim.
    Şimdiye kadar "200" böyle çözmüş olduk. "200" böyle de yazabiliriz 2x10^2 değilmi. bunu şimdi de 1000 ile çarparsak eder bize 2x10^5. "1000" sayısı da formüle "Watt" yerine "kW" girilmesinden kaynaklanıyor. Örneğin: 5000W yerine 5kW giriliyor.

    Elektroteknik bu kadar basit dir. Sen niçin bunları unutun ?

    ikinci formül yüzde "%" olarak sana sonuç vermiyor. sana gerilim olarak veriyor, yani "du" veriyor. yukarıda bahs etmiştim. Örnek : ikinci formülden çıkanı bu formül ile çarp [du/220*100%]. Birinci formüle aynısı çıkmalı. çıkmıyorsa şimdiye kadar yazdıklarımı unut gitsin. Başka biri denesin.

  3. #3
    karga - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2009
    Mesajlar
    2
    Konular
    1
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    sayın Atoll ilginiz için teşekkür ederim. Kafamı karıştıran formülün ilk haliyle aşağıda verilen birimler oldu. Formülün ilk halinde P watt olarak alınmış meğerse. Bu basit hesap fakat kablo direnci alıcı direncine eklenmediği için yanlış sonuç çıkıyor. Omik bir alıcıda en doğru sonucu alabilmek için çıkarttığım bir formül var



    bu en kesin sonucu veriyor.

  4. #4
    Atoll - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Nov 2006
    Mesajlar
    300
    Konular
    28
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Hayır, senin yaptığın formül kesin doğru değildir !. Sen orada tüketicinin (lambanın) direnci ile kablo direnci yi bir biriyle toplamışsın ve oradan bir değer çıkarmışsın. Hesabın doğru değil ve gerilim düşüm hesabın mantığını anlamışmısın bilmiyorum, bir buna bak . Ayrıntı yı ancak akşama verebilirim.
    Akşama kadar bir bilgi daha vereyim sana bu formülde cosfi göremedim ve çevre sıcaklığı da, ayrıca kabloların serildiği hal. bunların hepsi kablo kesiti ve böylece gerilim düşümü etkiler. Bunları bir düşün...

  5. #5
    Atoll - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Nov 2006
    Mesajlar
    300
    Konular
    28
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Bana göre hesap ekteki gibi olmalı. Sen yine de bir kontrol et daha sonra istersen yine konuşalım.

  6. #6
    demiralay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jul 2008
    Mesajlar
    2
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    ellerinize sağlık

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

SEO by vBSEO 3.6.0