    Topraklama

    topraklama hakkında bir sorum olacak. Topraklama sonucu kacak akım için 65/30mA yeterlidir..Ancak topraklamanın daha düşük cıkması istenmektedir 2 ohm gib bunun sebebi nedir acaba ? yardımlarınız için teşekkür ederim....


  2. #2
    arerka - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    May 2007
    Mesajlar
    12
    Konular
    5
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    :))) lütfen ilgeleniniz....teşekkürler....

  3. #3
    Forum Yöneticisi hunca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2006
    Yaş
    48
    Mesajlar
    1.417
    Konular
    722
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Alıntı arerka Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    topraklama hakkında bir sorum olacak. Topraklama sonucu kacak akım için 65/30mA yeterlidir..Ancak topraklamanın daha düşük cıkması istenmektedir 2 ohm gib bunun sebebi nedir acaba ? yardımlarınız için teşekkür ederim....



    BU VE BU GİBİ KONULARI FORUMUN BU KISMINDA DEFALARCA YAZDIM. BİRAZ ARAŞTIRSA İDİN KEŞKE. NEYSE ŞİMDİ 65/30mA DEDİĞİN 65 A EŞİK DEĞERLİ 30 MA KAÇAK AKIM RÖLESİNDEN BAHSEDİYORSUN SANIRIM (PİYASADA 65A STANDART SANIRIM YOK--63A DEDİN HERALDE---

    30 MA YETERLİ ANCAK 65 A; KULLANACAĞIN TESİSİN ÇEKTİĞİ GÜCE VEYA AKIMA ORANTILI OLARAK DEĞİŞEBİLİR.YAKLAŞIK 30 KW GÜCÜNDEKİ YERE 63A EŞİK DEĞERLİ 30 MA K.A.R. KULLANABİLİRSİN. TOPRAKLAMA SINIR DEĞERİ R=50V / 30mA = 1666 ohm A KADAR MÜSAADE GÖSTEREBİLİR. ANCAK. KAÇAK AKIM RÖLESİNİN DEVRE DIŞI KALDIĞI VEYA ÇALIŞMADIĞI DURUMLARI DA GÖZÖNÜNE ALARAK BU DEĞERİN MÜMKÜN OLDUĞUNCA DÜŞÜK TUTULMASINDA FAYDA VARDIR..HİÇBİR YÖNETMELİKTE TOPRAKLAMA SINIR DEĞERİ 2 OHM VEYA 1 OHM GİBİ BİR DEĞER YAZMAMAKTADIR.

    HEP SORULAN SORULARDAN BİRİ DE; EĞER KAÇAK AKIM RÖLESİ KULLANMAYACAKSAN TOPRAKLAMANIN SINIR DEĞERİ NE OLACAK?

    ONUN CEVABI DA ÇOK BASİT: KULLANDIĞIN SİGORTANIN AÇMA AKIMINA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERİR. MEGER İLE ÖLÇÜLEN OHM DEĞERİ; R=50 V / Ia (W otomat veya sigortanın açma akımı) NDAN KÜÇÜK OLMALIDIR.

    ÖRNEĞİN: BİR TESİS 32A C TİPİ SİGORTA İLE KORUNUYORSA BU SİGORTANIN AÇMA AKIMI 32 x 10 = 320 A DİR.

    50 V/ 320 A=0,156 OHM.

    EĞER MEGER İLE ÖLÇTÜĞÜN OMAJ; 0.156 DAN KÜÇÜKSE TOPRAKLAMA UYGUN DEMEKTİR.

  4. #4
    arerka - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    May 2007
    Mesajlar
    12
    Konular
    5
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Tam olarak anlaşılmadı sanırsam benım yazıdım 65 V \ 30 mA kaçak akım koruma için topraklama direnci idi.
    Daha sonra bu değer 50 V olarak alındı yani 50V\30 mA =1666 ohm kaçak akım için gerekli olan topraklama direncinin max.değeri. Benim anlamadığım burada topraklama direnci hep düşük isteniyor..2 yada 5 ohm gibi....Bu sonuc istenmesi sebebi kaçak akım çalışmadığı durumlarda bahsettiğiniz 32 A lik sigortanın açması için gerekli durumdan dolayımıdır? Eğer buysa o da Kaçak akım rolesi montajı yapıyoruz..Ama ya çalışmasa diye topraklama değerini sigorta açması için mi düşürüyoru...


    Son olarak bişe daha soracam..Geçenlerde şantiyede bina topraklama ölçüm sonucları yapıldı Ölçümü yapan EMO yetkili mühendisi imzalı evrak da aldık ..Değerlerde bazı binalarda 60 ohm gibi değerler vardı..EMO yetkili mühendisi uygundur raporu verdi...Ancak TEdaş bu sonucları kabul etmedi.Sonucları düşürün diye bunu nasıl açıklamalıyız. Not : Binalarda Kaçak akım koruma rolesi vardır.

  5. #5
    Forum Yöneticisi hunca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2006
    Yaş
    48
    Mesajlar
    1.417
    Konular
    722
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Alıntı arerka Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Tam olarak anlaşılmadı sanırsam benım yazıdım 65 V \ 30 mA kaçak akım koruma için topraklama direnci idi.
    Daha sonra bu değer 50 V olarak alındı yani 50V\30 mA =1666 ohm kaçak akım için gerekli olan topraklama direncinin max.değeri. Benim anlamadığım burada topraklama direnci hep düşük isteniyor..2 yada 5 ohm gibi....Bu sonuc istenmesi sebebi kaçak akım çalışmadığı durumlarda bahsettiğiniz 32 A lik sigortanın açması için gerekli durumdan dolayımıdır? Eğer buysa o da Kaçak akım rolesi montajı yapıyoruz..Ama ya çalışmasa diye topraklama değerini sigorta açması için mi düşürüyoru...


    Son olarak bişe daha soracam..Geçenlerde şantiyede bina topraklama ölçüm sonucları yapıldı Ölçümü yapan EMO yetkili mühendisi imzalı evrak da aldık ..Değerlerde bazı binalarda 60 ohm gibi değerler vardı..EMO yetkili mühendisi uygundur raporu verdi...Ancak TEdaş bu sonucları kabul etmedi.Sonucları düşürün diye bunu nasıl açıklamalıyız. Not : Binalarda Kaçak akım koruma rolesi vardır.

    1. paragrafta dediklerin aynen öyle...
    2.sinde ise tedaş kaçak akım rölesinin devre dışı kalması ihtimaline karşı bu değeri düşüründemiş olabilir..Raporu veren arkadaşın raporu 60 ohm için uygun dur bence.Alacaksın yönetmeliği anlatacaksın yada raporu veren arkadaş ile niye olumlu rapor verdi diye tedaş yetkilisi ile bir görüştür bence

  6. #6
    harmonik2 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Sep 2006
    Mesajlar
    15
    Konular
    1
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    arkadaşlar 2 OHm şurdan gelmektedir.tesis kurulurken sistem TT veya TN olma şartlarına uygun dizayn edilmek istenir.Eğer tesis TT ise 2 ohm gibi bi sınır yoktur arkadaşların yukarda açıkladığı koşlullar geçerlidir fakat TT sistem birden TN e geçerse bu sefer 2 ohm ortaya çıkar buda trafonun işletme topraklaması değeri 2 ohmun altında olması istenir çünkü olası faz toprak yada faz nötr kısa devresinde faz nötr geriliminin 230 Voltu aşmaması için işletme topraklmasının 2 ohmdan düşük olması istenir.TN sistemdede koruma Nötr üzerinden sağlandığı için 2 ohm tüm tesis için sınır dienç değeri teşkil eder.bu yüzden genellikle büyük projelerde AVM ve hastahanelerde direnç 2 ohmun altında olması istenir.umarım anlatabilmişimdir

  7. #7
    Forum Yöneticisi hunca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2006
    Yaş
    48
    Mesajlar
    1.417
    Konular
    722
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Alıntı harmonik2 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    arkadaşlar 2 OHm şurdan gelmektedir.tesis kurulurken sistem TT veya TN olma şartlarına uygun dizayn edilmek istenir.Eğer tesis TT ise 2 ohm gibi bi sınır yoktur arkadaşların yukarda açıkladığı koşlullar geçerlidir fakat TT sistem birden TN e geçerse bu sefer 2 ohm ortaya çıkar buda trafonun işletme topraklaması değeri 2 ohmun altında olması istenir çünkü olası faz toprak yada faz nötr kısa devresinde faz nötr geriliminin 230 Voltu aşmaması için işletme topraklmasının 2 ohmdan düşük olması istenir.TN sistemdede koruma Nötr üzerinden sağlandığı için 2 ohm tüm tesis için sınır dienç değeri teşkil eder.bu yüzden genellikle büyük projelerde AVM ve hastahanelerde direnç 2 ohmun altında olması istenir.umarım anlatabilmişimdir

    ARKADAŞIM BURDA BİR YANLIŞIN VAR.. TN SİSTEMDE DE 2 OHM ORTAYA ÇIKAR DA NE DEMEK?? HİÇ BİR YÖNETMELİKTE YOK BÖYLE BİRŞEY... SENİN DEDİĞİN TN SİSTEMDE İSE ÇEVRİM EMPEDANSI (Z) DENİLEN BİR DURUM ORTAYA ÇIKAR . İŞTE BU ÇEVRİM EMPEDANSININ Z < 230 / Ia OLMASI GEREKLİDİR.

    BU ÇEVRİM EMPEDANSINI DA TRAFOYA EN UZAK NOKTADAKİ PRİZDEN VEYA MAKİNADAN ÖLÇÜLMESİ UYGUN GÖRÜLÜR.