User Tag List

6 sonuçtan 1 ile 6 arası
Şu an Kompanzasyon Sistemleri kategorisindeki acil yardım .... isimli konuyu okuyorsunuz.
  1. #1
    mstyalvac - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Mar 2009
    Mesajlar
    9
    Konular
    2
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Arrow acil yardım ....

    büyük güçlü kondansatörler sisteme bağlı iken nasıl sağlamlık kontrolü yapabiliriz?? lütfenn acil yardım şimdiden teşekkürler......


  2. #2
    mbaynbay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2007
    Mesajlar
    290
    Konular
    41
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    bende size bir soru sorayı küçük güçlü kondansatörlerde nasıl yaparsınız ?
    hiç bir şekilde küçük olsun büyük olsun kaynağa bağlı olan kondansatöreün
    sıhatli ölçülmesi mümkün değil.kapasite metre var ama sıhatli ölçüm olmaz.
    teçrübenize dayanarak kondasatörden sonra çalışan çihazların sesinden,
    momentinden, dönme süratinden tahmin edebilirsiniz.örnek vereyim,kon-
    dansötörü iyi süzmeyen buz dolabı eletriği ilk aldığı zaman ve duracağı zaman
    sarsıntı oluşturarak gürültü yapar,kondansatörün içinde kısa devre varsa
    hemen sigorta atacaktır.ölçü aledi ile kondansatör çıkışındaki gerim ölçülür
    fakar gene teçrübe gerekir,çünkü alternatif ile doğru akım arasındaki
    sinüs eğrişi değişimi gözlenir.Kondansatör ya bozuk yada sağlamdır.
    az bir şey bozuk kelimesi yanlış olur.
    kompanzasyonda ise satlerin akuma aralığında bir şeyler ters gittiği
    anlaşılabilir.kısaca kondansatör alternatif akımı geçirirken,doğru akımı
    geçirmez (bobilerin yani indüktansın tamters) bunları düşünerek bir sonuç ,
    elde edebilirsiniz.

  3. #3
    Fahri Yetiş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2007
    Mesajlar
    120
    Konular
    2
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Akım ölçümü yaparak kontrol edebilirsiniz.Akım,380 voltluk sistemlerde,kondansatör kapasitesinin 1,5 katıdır.
    Akım değeri,olması lazım gelen değerden % 10 eksik ise,kondansatörü,yenisi ile değiştirmek gerekir.

  4. #4
    Banned Halilusta - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2009
    Mesajlar
    43
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Alıntı mstyalvac Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    büyük güçlü kondansatörler sisteme bağlı iken nasıl sağlamlık kontrolü yapabiliriz?? lütfenn acil yardım şimdiden teşekkürler......
    mstyalvac kondansatörün çektiği akımı ölçün çekmesi gereken akımla mukayese ediniz. Çektiği akım azaldıkça kapasite düşecektir. %30 kapasite düşümünde kondansatörü değiştirmek gerekir.
    Kondansatör gücü ister büyük olsun ister küçük ister trifaze olsun ister monofaze çektiği akım herşeyi söyler...

  5. #5
    mehmetşengül - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Nov 2010
    Mesajlar
    1
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    konderin üzerindeki anma akımı yani amper degeri vardır siz bunagöre penseampermetreile ölçerek yaklaşık degeri görürsünüz

  6. #6
    oguzhan88 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Oct 2012
    Mesajlar
    5
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    merhaba,
    sıstem uzerınde kondansatorlerı pensampermetre yardımı ıle olcerek kondansatorlerın anma akımlarından kondansatorlerın saglıklı calısıp calısmadıgını anlayabılırsınız..