Şu an Trafolar kategorisindeki Trafo Oda tavan yüksekliği isimli konuyu okuyorsunuz.
-
Trafo Oda tavan yüksekliği
Sıfırdan bir arıtma tesis işi yapıyoruz....
Biz projemiz de trafo odaların yüksekliğini 3.5m olarak belirlemiştik, bu da diğer elektrik odalarıyla aynı yükseklikte olacaktı.
Ama avam projelerin bir tanesinde bir köşesinde kesit olarak 5.0m olarak vermiş. Buda bizim kafamızı karıştırdı, çünkü herşeyi hazırlamıştık, projeler bitmişti ve dağıtıldı.
Avam projelerin değeri bizim için öneri gibidir, uymaya mecbur değiliz. Ama emin olmadığım için ve yanlış da yapmak istemediğim için. Sizlere sormak istiyorum.
Trafo güç ve gerilime göre odaların ölçülerin tablo şeklinde bir yerde verilmiş midir?
bir standartları, bir yönetmenliği varmıdır?
1600kVA, 10/0.4kV trafoya göre oda ölcüleri deneyimize göre minimum ne olur?
-
Trafo odası boyutları," Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri " yönetmeliğinin 37. maddesinde belirtildiği şekilde he-
saplanmaktadır.
-
Harika, sğl. Fahri Yetiş kardeşim.... sayende sıkıntım çözüldü.... aşağıdaki yönetmenlikte : "...36kV'a kadar transformatörlerin en üst noktası ile tavan arasında en az 60cm...." diyor buda benim sorunumu çözüyor...
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/20599.html
-
tedaş bina tipi dapt-1,dapt-2 şeklinde tip projeleri var,tedaştan temin edebilirsin tamamen hazır.(bende vardı bulamaya bilirim çok eski)
emo'dan kaynak:http://www.emo.org.tr/kutuphane/yayi...yayinkod=16414
emo tip projele:http://www.emo.org.tr/genel/bizden_d...&sube=3&tipi=2
-
faydalı bilgi olmuş . link için söylüyorum saolun.