arkadaşlar merhaba ;
kataloglarda karşıma çıkan bir gösterimin anlamına ihtiyacım var yardımcı olursanız sevinirim.
karşıma çıkan gösterimler
3 kW, 230V AC 3N PE 50Hz,
6 kW, 400V AC 3N PE 50Hz
anlamadığım yerleri kalın yazdım. iyi gunler...
arkadaşlar merhaba ;
kataloglarda karşıma çıkan bir gösterimin anlamına ihtiyacım var yardımcı olursanız sevinirim.
karşıma çıkan gösterimler
3 kW, 230V AC 3N PE 50Hz,
6 kW, 400V AC 3N PE 50Hz
anlamadığım yerleri kalın yazdım. iyi gunler...
üç faz nötürlü ve topraklı....
3 üç fazlı demek
N nötr demek
PE toprak demek
Şu makine prizi muhabbetinde konuya hakim olmadan ademçelik arkadaşımın yorumunu eleştirmişte milleti yanlış yönlendirmeyin diye ona dayanamadım milleti yanlış yönlendiren asıl kendisi,bu konuyu iyi öğrensin ondan sonra gelsin erkek gibi gerçeği açıklasın ve özür dilesin. Kaçak güreşmesin
sn. halilusta
yaşınızı bilmediğim için saygısızlık yapmak istemem.
Ama kurduğunuz cümleler bu forumun kurucusu binlerce mesajı olan yaklaşık 5 yıldır gece gündüz demeden paylaşım yapan ve kişisel olarak kardeşim diyebileceğim bir kişi.Bugüne kadar yüzyüze görüşme olanağımız hiç olmadı ama yinede kardeşim.
Ayrıca klavye başında "erkek gibi" cümleler gerçekten kolay kuruluyor.Bunun ölçütünü klavye başında göstermek ne yazıkki mümkün değil.
Sn. hunca bahsettiğiniz konuda gayet açıklayıcı bir cevapla sizi tatmin etmiş olmalı aslında.Bunu yazarken tabi konudaki mesajıda aktaralım
halilusta;
1- uslubunuz yanlış. eğer bir konuda yanlış biliyorsam (ki sanmıyorum) bunu daha uygun bir dil ile ifade etmelisiniz. Yazmıış olduğunuz cevabın ilk paragrafının talihsiz talihsiz bir paragraf olduğunu düşünüyorum.
bakın;
KENDİNE AİT MÜŞTEREK TRAFOSU OLAN İŞLETMELERDE SEYYAR MAKİNALAR İÇİN KULLANILAN GRUP FİŞİN 4. UCU TOPRAKLAMA OLARAKKULLANILABİLİR. AMA TOPRAKLAMA SİSTEMİ "TN SİSTEM" (YANİ TOPRAK-NÖTR TRAFO ANA PANOSUNDA KÖPRÜLENMİŞ İSE)
ANCAK ALÇAK GERİLİMDEN YANİ TEDAŞA AİT TRAFODAN BESLENEN İŞLETMELERDE İSE BU UÇ ASLA TOPRAKLAMA OLARAK KULLANILAMAZ. MANTIK OLARAK AG İŞLETMELERDE KAÇAK AKIM RÖLESİ KULLANMA ZORUNLULUĞU OLDUĞUNDAN RÖLEDEN SONRA TOPRAK NÖTR KISA DEVRE EDİLİRSE BU RÖLE ÇALIŞMAZ.
EĞER TEDAŞIN SİSTEMİ TÜM DAĞITIM TRAFOLARINDA TN OLMUŞ OLSA İDİ BU, DOĞRU OLURDU.
O YÜZDEN AG DEN BESLENEN İŞLETMELERDE BİZ 5 UCLU FİŞ VEYA 4 LÜ FİŞ (TOPRAK GÖVDEYE AYRICA İRTİBATLI) KULLANMALIYIZ.
ANCAK SİZİN DEDİĞİNİZ 1 YERDE DOĞRU ; O DA NÖTR GEREKTİRMEYEN 3 FAZ-1 TOPRAK İLE ÇALIŞAN MAKİNALARDA GEÇERLİDİR.
ŞİMDİ ÜSTTE YAZDIKLARIM HALİL USTA farzedelim ki kendi fikrim ve görüşüm diyelim. YİNE DE BU DURUMDA , YOK YÖNETİCİSİNİZ SİZE YAKIŞMIYOR SÖYLEYECEK SÖZ BULAMIYORUM GİBİ İFADELER KULLANMAMANIZ GEREKİR.
SÖYLEYECEK SÖZ BULABİLİYORSANIZ YUKARIDAKİ SÖZLERİMİN TEKNİK OLARAK AKSİNİ DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ CÜMLELERİ KURMANIZ DAHA UYGUN OLUR.
SAYGILAR
sizin verdiğiniz yanıt
Hey yavrum heyyyy yöneticiye bak açıklamaya bak çay demle bülbül gibi şakıyordun ama 2 gündür ortalıkta yoksun sesin kesildi
Biz senelerdir burada gece gündüz demeden ailemizle harcayacağımız zamanı forumla ilgilenerek harcıyoruz harcadık.Karşılığında beklentimiz olmadı olmayacak.Bunu unutmadan asıl özür dilemesi gereken kişinin siz olduğunu lütfen anlayın.
saygılar
Cevabım konunun olduğu yerde sn webmaster.
senın sadece anlaman gereken çalışması için sistemin 3 faza kontaktorun cekmesı için N ve sistemin kacaga karşı topraklanmasını anlaman