aşırı kapasitif sorunu
arkadaşlaridari binaya ait 400 kva trafonun kompanzasyonunda sorun var kapasitiften cezaya giriyoruz.
akım trafosu 300/5 ve röle olarak entes rg 6t kullanıyorum .bu röle akım referansını tek fazdan alıyor .akım trafosunun büyüklüğünün bi etkisi varmıdır acaba .eğer bu rölenin yerine 3 akım trafosuyla çalışan ayni referansı 3 fazdan alan bir röle kullansam sorun çözülür mü acaba yardım ederseniz sevinirim
-
Kondasatör Gurupları Yanlış Sıralanmış Olabilir,fazla Kapastif Yazınca Kondasatör Değerlerin Büyük Olmasından Kaynaklanır, enaz 6 kademe monefaze kondansatör gurubu olmalı,röleyi daha yeni çıkan modellerinden almak zorundasın, zaten kademe sayısıda yetmiyecek(monefaze gurubu yamazsanız 1 fazın çektiği güçü kombi sayaç üç fazdan çekilmiş olarak algılayacak,günümüzdeki kompanzasyon sisteminin PÜF noktası budur)
-
Sayın Timur2705
Tespitin doğru öncelikle 3 akım trafolu, tek faz ve üç faz kondansatör grupları oluşturulabilen yeni bir röle almalısınız. Şu anda 50 kW üstü kurulu gücü olan abonelerde reaktifin aktif güce oranı % 20, kapasitif/aktif oranı %15 yani CosØ = 0,98 de çalışıyorsunuz. Eğer sisteminizdeki yükler tek fazlı ise tek fazlı kondansatör grupları devreye girmelidir. Bu tür röleler çok yaygınlaştı ve fiyatları 200 TL ye kadar düştü. Kael Varkombi, Entes gibi bir çok firmada var.
-
arkadaşlar çok teşekkürler öncelikle
şu andaki akım trafolarımın değiştirilmesi çok zor görünüyor barada tadiat yapmak gerekiyo daha pratik bi çözüm varmı aklınıza gelen .paylaşırsanız çok sevinirim
-
timur2705 Nickli Üyeden Alıntı
arkadaşlar çok teşekkürler öncelikle
şu andaki akım trafolarımın değiştirilmesi çok zor görünüyor barada tadiat yapmak gerekiyo daha pratik bi çözüm varmı aklınıza gelen .paylaşırsanız çok sevinirim
Kondasatör Gurupları Yanlış Sıralanmış Olabilir,fazla Kapastif Yazınca Kondasatör Değerlerin Büyük Olmasından Kaynaklanır.
-
400 kva lık bir tesiste,6 kademeli röle ile,etkili kompanzasyon yapma şansınız çok azdır.Asgari 12 kademeli ve
yükünüz dengesiz ise,monofaze kondansatör de alabilen 3 faz kontrollu bir röle kullanmanızda yarar var.