    Yetersiz veya uygun olmayan aydinlatma, is verimini etkilemekte, yorgunluga neden olmakta ve en önemlisi is kazasi olasiligini arttirmaktadýr. Çalisma bölgesindeki aydinlatma düzeyi ölçümleri luksmetre cihazlari ile yapilir. Ölçümlerin saglikli olmasi için gece ve gündüz ölçümleri yapilarak suni ve tabi aydinlatmalar tespit edilmelidir.
    Isçi Sagligi ve Is Güvenligi Tüzügünün 18.maddesinde isyerlerinin çeþitli ünitelerinde olmasi gereken aydinlatma düzeyleri belirtilmistir.

    ¨ Isçi Sagligi ve Is Güvenligi Tüzügü Madde:18
    · Isyerlerindeki avlular, açik alanlar, dis yollar, geçitler ve benzeri yerler, en az 20 lüks (lux) ile aydinlatilacaktir.
    · Kaba malzemelerin tasinmasi,aktarilmasi,depolanmasi ve benzeri kaba islerin yapildigi yerler ile is geçit koridor yol ve merdivenler,en az 50 lüks (lux) ile aydinlatilacaktir.

    · Kaba montaj, balyalarin açilmasi,hububat ögütülmesi ve benzeri islerin yapildigi yerler ile kazan dairesi,makine dairesi,insan ve yük asansör kabinleri malzeme stok ambarlari, soyunma ve yikanma yerleri, yemekhane ve helalar,en az 100 lüks (lux) ile aydinlatilacaktir.
    · Normal montaj, kaba isler yapilan tezgahlar, konserve ve kutulama ve benzeri islerin yapildigi yerler,en az 200 lüks (lux) ile aydinlatilacaktir.
    · Ayrintilarin, yakindan seçilebilmesi gereken islerin yapildigi yerler,en az 300 lüks (lux) ile aydinlatilacaktir.
    · Koyu renkli dokuma,büro ve benzeri sürekli dikkati gerektiren ince islerin yapildigi yerler,en az 500 lüks (lux) ile aydinlatilacaktir.
    · Hassas islerin sürekli olarak yapildigi yerler en az 1000 lüks (lux) ile aydinlatilacaktir.

    MESLEKİ DENETİM

    Benzer Konular
    Aydinlatma Gerilim Düsümü Hesabi ve AutoCad Çizim
    Aydinlatma Gerilim Düsümü Hesabi ve  AutoCad Çizim Elektrik Proje Cizimlerinde Aydinlatma Gerilim Düsümü Hesabi ve Örnek AutoCad Çizimi .umarım işinize yarar.... ...
    RELUX AYDINLATMA PROGRAMI
    RELUX AYDINLATMA PROGRAMI Arkadaşalar gördüğüm kadarıyla DİALUX AYDINLATMA programı formda çok iyi ilgi gördü Buna çok sevindim. Aynı güzellikte bir program daha RELUX...
    20M'LİK ASANSÖRLÜ AYDINLATMA DİREĞİ
    20M'LİK ASANSÖRLÜ AYDINLATMA DİREĞİ
    EN 60598 AYDINLATMA STANDARDI
    EN 60598 AYDINLATMA STANDARDI slm arkadaslar bana acilen EN 60598 aydınlatma standardının PDF formatlı hali lazim yardimlarinizi bekliyorum simdiden sagolun

  2. #2
    derbeder42 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Oct 2006
    Mesajlar
    22
    Konular
    3
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    kardeşim aşırı aydınlık ortamların göze zararı oldugü saptanmıştır osmanlı zamanında simyacılar loş odalarda çalıştıkları anlatılır yasalardan ziyade insanın kendi zeki ön plana çıkmalıdır.bence