Şu an Kompanzasyon Sistemleri kategorisindeki kapasitif fazla yazıyor isimli konuyu okuyorsunuz.
-
kapasitif fazla yazıyor
merhaba .çalıştığım tesiste varlojik r12 kontrol rölesi olan bir kompanzasyon var . sayaç kapasitif %20 lerde yazıyor .digital sayaç yeni değişti .Eskiden bu kadar fazla kapasitif yüklenmiyordu. neden olabilir ne yapabilirim yardımcı olursanız sevinirim
-
kombi sayaçlarda,bu sorun hep çıkar,sayacı değiştirince röleyide değiştirmeniz gerekir,ayrıca monefaze kondandasatör gurubu oluşturmanız oluşturup 3 ,6,9 gibi monefaze kademe eklemelisiniz(kombi sayaçlar mone
faz kademe oluşturulmazsa 1 fazdan çekilen akımı 3 fazdan çekilmiş gibi görür,12 kademeli eski tip rölrler bu iş için uygun değildir,rölrde değiştirilmeli) işin püf noktarını yazdım gerisi size kalmış beden bu kadar(mone fazlı yükler için kesinlikle monefaze kademeler oluşturmak gerekir,elinizdeki röleler tarihe karıştı,yeni nesil röle kullanın)
-
yardım için teşekkürler .anlaşılan en kısa zamanda kompanzasyonu yeniden elden geçirmek gerekiyor
-
-
kontaktörleri kontrol ettim hepsi normal çalışıyor
-
Konuyla bılgısı olanlar yardım edebılırmı?
-
böyle bir sayf a açtıgınız için teşekkür ederiz
-
-
Sayacın aşırı kapastif reaktif yazmasının muhtemel sebepleri:
1-Aşırı kompanzasyon,röle set değer hataları.
2-Dengesiz yüklenme olan tesiste tek akım trafolu yada monofaze kondansatör bağlanamayan reaktif röle kullanımı.
3-Tasarruflu ampüller- UPS***8217;ler.
4-Uzun mesafede enerji iletim hatları kapasitif etki gösterirler.(O.G.'den ölçüm durumu.)
5-Kontaktör kontaklarının ark sonucu yapışık kalması.
6-Trafo sabit kondansatörü dışında Otomatik komp sisteminde sabit kondansatör bulunması.
7- Reaktif güç kontrol rölesinin arızalanması.
8-O.G.***8217;den ölçüm yapılıyorsa sabit kondansatör gücünün fazla seçilmiş olması.
9-Kompanzasyon güç kablolarının akım trafolarından önce(şebeke tarafına) bağlanması.
10- Dengesiz yüklenme olan tesiste monofaze kondansatör devreye alan röle kullanılmaması.
11-Harmonikler.(Non-lineer yükler,6 pulse-12 pulse doğrultucu devreleri,anahtarlama devreleri)
Sorununuzun ana nedeni madde-2;
Varlojik R12 monofaze kondansatör devreye alamaz, eski bir röle. Tesislerde dengesiz yüklenme kaçınılmazdır, dijital kombi sayaç kullanıyorsanız monofaze kondansatör devreye alabilen reaktif güç kontrol rölesi kullanmalısınız. Tavsiyem Entes RG3-12C veya Varkombi 18.
Konu Bilgileri
Users Browsing this Thread
Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)
Yetkileriniz
- Konu Acma Yetkiniz Yok
- Cevap Yazma Yetkiniz Yok
- Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
- Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
-
Forum Kuralları