    Temel topraklama, son yayınlanan Topraklama Yönetmeliği'nde yer alan ve yapılarda es-potansiyellemeyi mümkün olduğu kadar iyileştirmeyi sağlayan bir uygulamadır.[HIDE]
    Yapı temeli oluşturulurken, temel içindeki iletken kısımların elektriksel olarak sürekliliğinin gerçekleştirilmesi, bir yandan es-potansiyellemeyi sağlarken, diğer yandan da, topraklama direnci olarak ölçüldüğünde uygun değer verirse, TT şebeke için koruma topraklaması, TN şebeke için ise işletme topraklamasını sağlar.

    Bütün bu anlatılanlar, yapı temeli izole edilip bohçalanmamış olduğu taktirde geçerlidir. Yapı temeli izole bohça içinde ise, yapılacak uygulama, potansiyel dengeleme ve düzenleme kurallarına göre bohçalanmamış temelin altına ağ şeklinde uygun dirençli topraklama tesisi yapmak ve bunu toprak içinden sürdürüp izolasyonun sona erdiği seviyede es-potansiyellenmis betonarme demirleri ve iletken kısımlarla irtibatlandirmaktir.

    Bu iki tip topraklama uygulaması için, iletken seçiminde dikkate alınacak hususlar şunlardır:
    Yönetmelikte galvanizli şerit önerilmektedir. Gerçekten de betonarme, demir ile ayni esaslı malzeme olduğundan, korozyon riski taşımaz ve dolayısıyla en uygun malzemedir. Öte yandan, ülkemizdeki galvanizli şeritler 4 ilâ 6 m civarında boylarda olup, ancak özel siparişlerle 20 ilâ 30 m'lik boylarda da üretilmektedir. Boy kısaldıkça ek malzemesi daha fazla gerekmekte, bu da tesisatın yapımında isçilik ve malzeme fiyatlarında artışa sebep olmaktadır. Ayrıca, çok ek, çok problem demektir ve isin kalitesini düşüren bir etken olarak karsımıza çıkar.

    Diğer bir gerçek de, piyasadaki galvanizli çeliklerin Avrupa'daki kalitede olmamasıdır. Genelde çeşitli hurda malzemeden haddelenen çelik şeritler, üzerlerine yapılan çinko kaplamayı tam kabullenmemekte, çok küçük bükümlerde bile kırılmakta veya üzerindeki kaplama kalkmaktadır.

    Ancak temel topraklama hâlâ tam anlaşılmamakta, kimileri sadece betonarme demirlerinin topraklama elektrodu olarak kullanılmasının ve elektriksel olarak birleştirilmesinin yeterli olacağını sanmaktadır. Halbuki temel topraklaması yeterli değil, gerekli bir koşuldur. Dolayısıyla ilâve topraklama gerekebilir.

    Topraklama tesisatının direnci yeteri kadar küçük değilse, betonarmeden toprağa çıkan iletkenler ile temel etrafında toprak içine yapılacak ek topraklama birleştirilerek uygun direnç sağlanmalıdır.

    Uygulamacılar, yürürlükte olan Topraklama Yönetmeliği***8217;ni daha iyi değerlendirilmeli, kaliteli, kalıcı ve esnek çözümler üretmelidir. Unutulmamalıdır ki, topraklama bir kez yapılacak ve geri dönüsü çok verimsiz olan bir uygulamadır. Mal ve can güvenliği açısından bu kadar önem taşıyan bir konuda, ucuz ve basit çözümlerden kaçınmalıyız.

    iletken seçiminde toprak içi korozyon şartlarının beton içinden daha ağır olduğu düşünülmeli ve ilerde bir problem durumunda temel altına veya yapı çevresine bir daha dönülemeyeceği unutulmamalıdır. Bu uyarıyı dikkate alarak, toprak içinde bakir iletken kullanmak en iyi çözüm gözükmektedir. Galvanizli çelik şerit iletkenler de topraklama elektrodu olarak kullanılabilir. Ancak ek ve malzeme kalitesinden hiç taviz verilmemelidir.[/HIDE]


    MESLEKİDENETİM.COMEdited by: hunca

    Benzer Konular
    ŞEBEKE-JENERATÖR-KESİNTİSİZ G.K. BULUNAN BİNA
    ŞEBEKE-JENERATÖR-KESİNTİSİZ G.K. BULUNAN BİNA FORM KONULARIMIZ İÇERİSİNDE ŞEBEKE-JENERATÖR-KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI BULUNAN BİR SİSTEMİN TEK HAT ŞEMASI BULUNMAMAKTADIR. YAPMIŞ OLDUĞUMUZ BİR...
    Trafo GÖvde Topraklamasi Hk.
    Trafo GÖvde Topraklamasi Hk.
    topraklama sistemlerinde temel topraklaması
    topraklama sistemlerinde temel topraklaması Bina temelleri atılırken yapılan temel demirleri vasıtasıyla binanın statik elektrik yukunu boşaltan binanın elektromanyetik yuklenmesini engelleyen...
    OSİLOSKOP KULLANIMINA AİT TEMEL BİLGİLER
    OSİLOSKOP KULLANIMINA AİT TEMEL BİLGİLER Elektriksel işaretlerin ölçülüp değerlendirilmesinde kullanılan aletler içinde en geniş ölçüm olanaklarına sahip olan osiloskop, işaretin dalga...
    lezbiyen temel
    lezbiyen temel Temel bir gün bi barda güzel dir kadınla konuşuyormuş. Kadın laf arasında -Ben lezbiyenim demiş....

  2. #2
    ferhatnus - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2006
    Mesajlar
    29
    Konular
    2
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Hunca arkadaşımızın yaptığı açıklama olayı yeterince aydınlatıyor sanırım. Arkadaşımızn dediği AG yükler TEDAŞ ın TT trafosundan beslendiğine göre, burdan enerji alan bütün yükler koruma topraklaması(yönetmeliğe göre artık temel topraklama) yapmak zorundadır. Bu koruma topraklamasının max topraklama direnci 50 V/30 mA =1666 ohm dur.(Kuru mahaller, 50 Vdokunma gerilimi ve 30 mA toprak akımı için, yani toprak kaçak akım rölesi varsa). Yok ise ya da var ama arızalndı diyelim bu durumda max toprak geçiş direnci ne olmalıdır. Çünkü ortalıkta değişik rakamlar var.

  3. #3
    nethan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2006
    Mesajlar
    3
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    En büyük çevrim empedansı (TN) ve en büyük topraklama direnci değrleri için (TT) Toprkalama Yönetmeliği çizelge-10 ve çizelge-11 e bakabilirsiniz.


  4. #4
    mbulut - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jun 2006
    Mesajlar
    22
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    [QUOTE=nethan] En büyük çevrim empedansı (TN) ve en büyük topraklama direnci değrleri için (TT) Toprkalama Yönetmeliği çizelge-10 ve çizelge-11 e bakabilirsiniz.

    mehaba:
    bana topraklama yönetmeliğini yollayabilr misin.

    İlgin İçin şimdiden tşk.ler

  5. #5
    mertali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2006
    Mesajlar
    5
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    şükran..topraklama konusu gerçekten çok önemlii..hele şu 380 kv luk sahalarda yapılmış olan topraklamaları görseniz ağlarsınız

  6. #6
    tekbilim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jun 2006
    Mesajlar
    1
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    teşekkürler. Bu topraklama işinin ülkemizde hala önemi anlaşılamadı sanırım. Sıfırlamaya topraklama olarak bakılıyor hala.

  7. #7
    ERTEK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2006
    Mesajlar
    11
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    10 MM2 ÖRGÜLÜ BAKIRLA TEMEL TOPRAKLAMASI YAPABİLİR MİYİM YÖNETMENİKTE BULAMADIM İLGİLİ KONUYU TANIDIĞIM BİR MÜHENDİS 50 MM2 DAHA DÜŞÜK KESİTLERDE YAPAMAZSIN DİYOR.

    CEVAPLARSANIZ SEVİNİRİM.

  8. #8
    Sapphire - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Nov 2006
    Mesajlar
    3
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Alıntı ferhatnus Nickli Üyeden Alıntı
    Hunca arkadaşımızın yaptığı açıklama olayı yeterince aydınlatıyor sanırım. Arkadaşımızn dediği AG yükler TEDAŞ ın TT trafosundan beslendiğine göre, burdan enerji alan bütün yükler koruma topraklaması(yönetmeliğe göre artık temel topraklama) yapmak zorundadır. Bu koruma topraklamasının max topraklama direnci 50 V/30 mA =1666 ohm dur.(Kuru mahaller, 50 Vdokunma gerilimi ve 30 mA toprak akımı için, yani toprak kaçak akım rölesi varsa). Yok ise ya da var ama arızalndı diyelim bu durumda max toprak geçiş direnci ne olmalıdır. Çünkü ortalıkta değişik rakamlar var.
    Ben kaçak akım koruma rölesi ile birlikte 300 mA yangın koruma rölesi kullandırıyorum ve topraklama direncinin 166,6 ohm dan düşük olmasını istioyorum. bu ayrı bir koruma sağlıyor. yada düşük güçlü sistemlerde toprak kaçak akımı sigorta akımından büyük olacak sistemler tasarlamak gerekiyor.topraklamalar yönetmeliği bu şekilde tanımlıyor ancak bu topraklama için çok düşük bir direnç gerekiyor

  9. #9
    WebMaste® - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2004
    Mesajlar
    898
    Konular
    238
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Alıntı bebdil Nickli Üyeden Alıntı
    komple tesisat yokmu
    kusura bakmayın özür dileriz.Eğer bulursak programı Cd ye çekip evinize getirebiliriz.

    saygılar..

  10. #10
    Mesut28 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2007
    Mesajlar
    1
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    SELAM!
    Temel Topraklaması içersinde elektrik techizatlarının olduğu (Mesela:Trafo merkezlerinde ve Elektrik Dağıtım Merkezlerinde) binalarda nasıl olmalıdır.
    Saygılarımla!verdana</font>

Sayfa 1/3 123 SonSon

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

SEO by vBSEO 3.6.0