User Tag List

6 sonuçtan 1 ile 6 arası
Şu an Kompanzasyon Sistemleri kategorisindeki yeni nesil röle ve kombi sayaçlı kompanzasyonun püf noktası isimli konuyu okuyorsunuz.
  1. #1
    mbaynbay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2007
    Mesajlar
    290
    Konular
    41
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    yeni nesil röle ve kombi sayaçlı kompanzasyonun püf noktası

    -)kombi sayaçlarda; monefaze kandansatör gurubu yapmazsanız,monefaze reaktif güç tüketimini trifaze gibi okur.
    -)eski tip reaktif röleleri kullanma zamanı çoktan geçti,6 tade mone faze kondansatör gurubu yatığınızı düşünürseniz sonuç ortada, kombi sayaçlarda mutlaka yeni nesil röle kullanmanız gerekiyor,ampermetre,votmetre gibi ölçü aleti rölelerin üzerinde olduğu için
    panoya ayrıyeten ölçü için bir şey koymanıza gerek yok.

    bu gibi kısa bilgilere eklemek isteyen arkaşlara şimödiden teşekkürler


  2. #2
    serdaryılmaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Oct 2010
    Mesajlar
    10
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    teşekürtlerrrrrrrrrrrrrr

  3. #3
    serdaryılmaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Oct 2010
    Mesajlar
    10
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Lightbulb

    teşekküğrlerrrrrrrrrrrrrr

  4. #4
    taneraltın - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Oct 2010
    Mesajlar
    16
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    iyi bir uylgulama

  5. #5
    Realist - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2010
    Mesajlar
    59
    Konular
    2
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Alıntı mbaynbay Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    -)kombi sayaçlarda; monefaze kandansatör gurubu yapmazsanız,monefaze reaktif güç tüketimini trifaze gibi okur.
    -)eski tip reaktif röleleri kullanma zamanı çoktan geçti,6 tade mone faze kondansatör gurubu yatığınızı düşünürseniz sonuç ortada, kombi sayaçlarda mutlaka yeni nesil röle kullanmanız gerekiyor,ampermetre,votmetre gibi ölçü aleti rölelerin üzerinde olduğu için
    panoya ayrıyeten ölçü için bir şey koymanıza gerek yok.

    bu gibi kısa bilgilere eklemek isteyen arkaşlara şimödiden teşekkürler
    Eklemiş olduğum sunumda hemen hemen herşey belirtilmiş;
    Kombi sayacın monofaze endüktif yükü trifaze gibi okur diye bahsetmiş olduğunuz teknik olmayan açıklamayı açalım; Dijital sayaçlar her fazın cosfi'sini ve toplam cosfi'yi donanımı ve içindeki yazılım özelliğiyle hesaplar. Dolayısıyla bir ve/veya 2 faz tam kompanze edilmişken diğer faz/fazların kapasitifte veya endüktif olması üç faz toplam cosfiyi değiştireceğinden sistem kapasitifte yada endüktifte kalacaktır. Bunu önlemek içinde monofaze kondansatör ve monofaze kondansatör devreye alabilen röle kullanmak gerekir.

    http://www.elektrikforum.com/vb/show...ve-Harmonikler

  6. #6
    calamiro - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Nov 2015
    Mesajlar
    3
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    arkadaslar yardım istıyorum varkombi 18 (kael ) rolem var sayaçta köhler marka rolede ceza gelmiyor ama saate ceza var..... saat fazla yazıyor rolemi arzalı saatmi