    Herkese merhaba, karşılaştığım bir sorunu paylaşacağım, konu hakkında bilgi sahibi olan arkadaşlar yardımcı olurlarsa sevinirim.

    Elektirik kesintilerinde kombiler de çalışmadığı için soğukta kalmaktayız ve bunun çözümü için öncelikle aklımıza kombi ups i almak geldi. Ancak yaklaşık 300 TL ye alınabilen kombi ups leri ancak 2-3 saat kombiyi idare edebiliyorken 400-500 liraya alınabilen 2.4 kw lık jeneratörlerden alıp hem kombiyi çalıştırmak hem de evdeki bir iki tasarruflu lambayı ve en azından tv yi çalıştırmayı arzu ettik. Jeneratörü almak üzereyken 2.4 kw lık büyük, taşınması zor her yanı açık olandansa, sadece kombi ve bir iki tasarruflu lamba kullanmak üzere çanta tipi daha derli toplu hem de invertörlü ama 1 kw lık olanı tercih ettik.

    Kombimizin dökümanında 230 Volt - 50 Hz - 170 W yazıyor. Biz de jeneratörü alırken dökümanına baktık ve 230 Volt - 50 Hz ve sürekli güç olarak 750 W yazdığını gördük ve uygun bir jeneratör aldığımız kanaatiyle jeneratörümüzü alıp evimize getirdik. Kombimiz dijital olduğu için ne olur ne olmaz diyerek en yakın elektirikçiden aldığımız voltmetre ile hem şebeke elektiriğini hem de jeneratörün çıkışını ölçtük. Kombimiz şebekenin 212 volt elektiriğiyle sorunsuz çalışmakta ancak jeneratörün 231 olarak ölçtüğümüz (tv ve lambaları açıp kapatarak düşme-yükselme olup olmadığını da kontol ettik ve akımın sabit olduğunu gördük) elektiriğyle çalışmamakta ve E03 baca sensörü arıza hatası vermektedir. Tekrar şebekeye bağladığımızda yine sorunsuz çalışmakta ve jeneratörle denediğimizde yine arıza göstermektedir. Belki 230 olması gereken gerilim 231 olduğu için hata veriyor olabilir diye elektirikçimizden (bakır sargılı) kombi regülatörü aldık ve önce şebeke elektiriğine bağlayıp denedik(regülatörün üzerindeki göstergede 220 yazdı) ve kombi sorunsuz çalıştı. Jeneratöre bağladık ancak yine aynı hata kodunu verdi ve çalışmayı durdurdu.

    Bu durumu kombimizin yetkili servisine de sorduk, jeneratörün servisine de sorduk ancak bir sebep söyleyemediler. Özetle iki cihaz arasında uyumsuzluk olduğunu söylediler. Nedenini onlar da bilmiyorlar.

    Benim aklıma gelen ilk şey ise jeneratörde tam sinüs çıkışının olup olmadığı oldu. Bunu nasıl anlayabiliriz? Bununla bir ilgisi var mıdır? Ben kombi ups lerinin açıklamalarında tam sinüse çok vurgu yapıldığı için kombilerin sorunsuz çalışmasında bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Diğer bir mesele de jeneratörün frekansında dalgalanmalar olabileceği konusu. İnvertörlü bir jeneratörde frekans dalgalanması olabilir mi? Bunu nasıl ölçüp anlayabiliriz? Sorunun sebebi bu olabilir mi?

    Kombiyi 2-3 saat idare eden tam sinüs çıkışlı 50 Hz da çalışan sabit 220 volt veren bir kombi ups i alıp kendi besleme süresi bittikten sonra veya bitmesine yakın jeneratörü devreye sokarsak kombi ups i jeneratörün frekansını sinüsünü ve gerilimini düzeltip kombiye temiz enerji vererek kombinin sorunsuz çalışmasını sağlayabilir mi?

    Bu arada aldığımız jeneratörü, regülatörü de işimizi görmediği için iade ettik. Lütfen yardımcı olursanız sevinirim.


  2. #2
    Realist - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2010
    Mesajlar
    59
    Konular
    2
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    1) Jeneratör kalitesi ile alakalı bir durum. Gerçek sinüs,stabil gerilim ve frekans ancak kalite jeneratörlerle elde edilir.
    2) Şebeke nötr'ü ile jeneratör nötr'ünü çakıştırmamak lazım bu kombi gibi elektronik kartı olan sistemlerin hasar görmesine hata mesajı vermesine neden olur.
    3) Piyasa malı jeneratör kullanacaksanız çıkışına kombi ups'i yada iyi marka(Gerçek sinüs çıkışlı) online ups kullanabilirsiniz.

    Madde-2'ye dikkat !

  3. #3
    Tarihci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Oct 2010
    Mesajlar
    7
    Konular
    1
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Alıntı Realist Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    1) Jeneratör kalitesi ile alakalı bir durum. Gerçek sinüs,stabil gerilim ve frekans ancak kalite jeneratörlerle elde edilir.
    2) Şebeke nötr'ü ile jeneratör nötr'ünü çakıştırmamak lazım bu kombi gibi elektronik kartı olan sistemlerin hasar görmesine hata mesajı vermesine neden olur.
    3) Piyasa malı jeneratör kullanacaksanız çıkışına kombi ups'i yada iyi marka(Gerçek sinüs çıkışlı) online ups kullanabilirsiniz.

    Madde-2'ye dikkat !
    Şebeke nötrü ile jeneratör nötrü nasıl çakışabilir, benim jeneratörü şebekeye bağlama yöntemimde bu dediğiniz oluyor mu?

    Gerçek sinüs çıkışlı online kombi ups i, piyasa malı jeneratörün ürettiği elektiriğin voltajını frekansını sinüsünü olması gereken değerlere ulaştırır mı yoksa sadece voltajını mı düzenler?

  4. #4
    Realist - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2010
    Mesajlar
    59
    Konular
    2
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Alıntı Tarihci Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Şebeke nötrü ile jeneratör nötrü nasıl çakışabilir, benim jeneratörü şebekeye bağlama yöntemimde bu dediğiniz oluyor mu?

    Gerçek sinüs çıkışlı online kombi ups i, piyasa malı jeneratörün ürettiği elektiriğin voltajını frekansını sinüsünü olması gereken değerlere ulaştırır mı yoksa sadece voltajını mı düzenler?
    1)Jeneratörü alıcıya nasıl bağladığınız hususunda bilgi vermediğiniz için yorum yapamayacağım.
    Bağlantıyı nasıl yaptığınızı siz biliyorsunuz, bunun cevabını siz kendiniz vereceksiniz, şebeke nötr'ü ile jeneratör nötr'ü birleştirilmeyecek diyorum gayet açık ve net.
    2)Online gerçek sinüs çıkışlı UPS ile Voltajıda frekansıda temiz alırsınız.
    Tam sinüs eğrisi;

  5. #5
    Tarihci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Oct 2010
    Mesajlar
    7
    Konular
    1
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Jeneratörü nasıl bağladığımı başka bir yerde yazmıştım burasıyla karıştırmışım kusura bakmayın.

    Biz jeneratörü, dairenin elektirik saatinin üzerindeki şarteli indirdikten sonra, daire içindeki herhangi bir prize, jeneratörden gelen fişi takmak suretiyle çalıştırıyoruz. Sanırım bu şekilde dediğiniz gibi şebeke nötrüyle jeneratör nötrü çakışıyor ve sorun bundan kaynaklanıyor. Şebeke nötrünü de kestiğimizde hem faz hem nötr jeneratörden alınmış olacak ve bu şekilde de sorun ortadan kalkacak diye anlıyorum.


    Bir iki şey daha sormak istiyorum, benim evimde sarı-yeşil(toprak), mavi(faz), kahverengi (nötr) var. Bazı dairelerde elektiriğin yani fazın kahverengi kabloda olduğunu, nötrün mavi kabloda olduğunu görüyorum. Bunun doğrusu nedir? Benim bildiğim kontrol kalemiyle dokunduğumuzda kalemin lambasını yakan (bendeki gibi) mavi kablo fazdır, diğeri ise(kahverengi) nötrdür, doğrusu bu değil mi?

    Bir de bir arkadaşın evinde toprak hattı hiç yok. Binanın toprak hattı da yok dairedeki prizlerde de toprak kablosu yok. Buraya jeneratör bağlarken nasıl topraklama yapmalıyız? Jeneratörün üzerindeki toprak çıkışını, binanın betonuna monteli cam korkuluk demirlerine bağlasak topraklamış olur muyum? Topraklamassam ne gibi zararı olabilir? Veya toprağı nötrle birleştiren elektirikçiler var yaptıkları bu uygulama ile topraklama sağlanmış oluyor mu?

  6. #6
    Realist - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2010
    Mesajlar
    59
    Konular
    2
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Jeneratörü nasıl bağladığımı başka bir yerde yazmıştım burasıyla karıştırmışım kusura bakmayın.

    Biz jeneratörü, dairenin elektirik saatinin üzerindeki şarteli indirdikten sonra, daire içindeki herhangi bir prize, jeneratörden gelen fişi takmak suretiyle çalıştırıyoruz. Sanırım bu şekilde dediğiniz gibi şebeke nötrüyle jeneratör nötrü çakışıyor ve sorun bundan kaynaklanıyor. Şebeke nötrünü de kestiğimizde hem faz hem nötr jeneratörden alınmış olacak ve bu şekilde de sorun ortadan kalkacak diye anlıyorum.
    Baca sensörü oda içinde çalıştırmış olduğunuz jeneratör egsozundan uyarı verip açtırıyorsa önce bu sorunu halletmeniz gerekir. Üstteki açıklamalarınızla, anlatmak istediklerimi anlamış olduğunuzu görüyorum.

    Bir iki şey daha sormak istiyorum, benim evimde sarı-yeşil(toprak), mavi(faz), kahverengi (nötr) var. Bazı dairelerde elektiriğin yani fazın kahverengi kabloda olduğunu, nötrün mavi kabloda olduğunu görüyorum. Bunun doğrusu nedir? Benim bildiğim kontrol kalemiyle dokunduğumuzda kalemin lambasını yakan (bendeki gibi) mavi kablo fazdır, diğeri ise(kahverengi) nötrdür, doğrusu bu değil mi?
    Standartlara göre mavi renk nötr,sarı-yeşil toprak, siyah/kahverengi/gri faz kablo rengidir.
    Bir de bir arkadaşın evinde toprak hattı hiç yok. Binanın toprak hattı da yok dairedeki prizlerde de toprak kablosu yok. Buraya jeneratör bağlarken nasıl topraklama yapmalıyız? Jeneratörün üzerindeki toprak çıkışını, binanın betonuna monteli cam korkuluk demirlerine bağlasak topraklamış olur muyum? Topraklamassam ne gibi zararı olabilir? Veya toprağı nötrle birleştiren elektirikçiler var yaptıkları bu uygulama ile topraklama sağlanmış oluyor mu?
    Bina donatısına bağlı korkuluk demiri,balkon demiri,metal aksam v.s. üzerinden topraklama yapmak tehlikelidir kaçak anında bina donatısına bağlı tüm yüzeylerde kaçak dolayısıyla çarpılma riski oluşur. Yapılması gereken bina topraklamasının elden geçirilerek gerekli düzenlemenin yapılması bu konuda masraftan kaçmayınız. Nötr-toprak birleşimi yani sıfırlama uygulanmaması gereken bir yöntemdir.Daire içi 30mA Kaçak akım koruma rölesi mutlaka kullanın.

    Son ve çok önemli bir Not: Elektrikçinin işini elektrikçiye bırakın.

  7. #7
    Tarihci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Oct 2010
    Mesajlar
    7
    Konular
    1
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Alıntı Realist Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Jeneratörü nasıl bağladığımı başka bir yerde yazmıştım burasıyla karıştırmışım kusura bakmayın.

    Biz jeneratörü, dairenin elektirik saatinin üzerindeki şarteli indirdikten sonra, daire içindeki herhangi bir prize, jeneratörden gelen fişi takmak suretiyle çalıştırıyoruz. Sanırım bu şekilde dediğiniz gibi şebeke nötrüyle jeneratör nötrü çakışıyor ve sorun bundan kaynaklanıyor. Şebeke nötrünü de kestiğimizde hem faz hem nötr jeneratörden alınmış olacak ve bu şekilde de sorun ortadan kalkacak diye anlıyorum.
    Baca sensörü oda içinde çalıştırmış olduğunuz jeneratör egsozundan uyarı verip açtırıyorsa önce bu sorunu halletmeniz gerekir. Üstteki açıklamalarınızla, anlatmak istediklerimi anlamış olduğunuzu görüyorum.

    Bir iki şey daha sormak istiyorum, benim evimde sarı-yeşil(toprak), mavi(faz), kahverengi (nötr) var. Bazı dairelerde elektiriğin yani fazın kahverengi kabloda olduğunu, nötrün mavi kabloda olduğunu görüyorum. Bunun doğrusu nedir? Benim bildiğim kontrol kalemiyle dokunduğumuzda kalemin lambasını yakan (bendeki gibi) mavi kablo fazdır, diğeri ise(kahverengi) nötrdür, doğrusu bu değil mi?
    Standartlara göre mavi renk nötr,sarı-yeşil toprak, siyah/kahverengi/gri faz kablo rengidir.
    Bir de bir arkadaşın evinde toprak hattı hiç yok. Binanın toprak hattı da yok dairedeki prizlerde de toprak kablosu yok. Buraya jeneratör bağlarken nasıl topraklama yapmalıyız? Jeneratörün üzerindeki toprak çıkışını, binanın betonuna monteli cam korkuluk demirlerine bağlasak topraklamış olur muyum? Topraklamassam ne gibi zararı olabilir? Veya toprağı nötrle birleştiren elektirikçiler var yaptıkları bu uygulama ile topraklama sağlanmış oluyor mu?
    Bina donatısına bağlı korkuluk demiri,balkon demiri,metal aksam v.s. üzerinden topraklama yapmak tehlikelidir kaçak anında bina donatısına bağlı tüm yüzeylerde kaçak dolayısıyla çarpılma riski oluşur. Yapılması gereken bina topraklamasının elden geçirilerek gerekli düzenlemenin yapılması bu konuda masraftan kaçmayınız. Nötr-toprak birleşimi yani sıfırlama uygulanmaması gereken bir yöntemdir.Daire içi 30mA Kaçak akım koruma rölesi mutlaka kullanın.

    Son ve çok önemli bir Not: Elektrikçinin işini elektrikçiye bırakın.
    Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. İşte mesele de etrafımızdaki elektirikçilerin "hiçbişey olmaz abi" cilerden olması.. Prizin içinde toprak kablosu yok diyoruz adam, nötre bağla abi diyor.. Jeneratörün toprak çıkışını nereye bağlasak diyoruz toprakla alakası yok bağlamasan da olur diyor.. Hal böyle olunca biz de kendi kendimize sizler gibi bilinçli elektirikçilerden bilgi alıp uygulamaya çalışıyoruz.

    Faz nötr kesmeli 2P sigorta kullanarak hem fazı hem nötrü keserek deneyeceğim ve sonucu paylaşırım inşallah.

    Standartlara göre mavi nötr dediniz, bu durumda benim dairemde mavi de elektirik var kahverengide yok yani kablo renkleri yanlış demek oluyor. Biz bu durumda mesela bir cihazın bağlantısını yaparken cihazın kahverengi olan faz kablosunu bizim tesisattaki faz olan maviye bağlamalıyız değil mi?

  8. #8
    Realist - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2010
    Mesajlar
    59
    Konular
    2
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Alıntı Tarihci Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. İşte mesele de etrafımızdaki elektirikçilerin "hiçbişey olmaz abi" cilerden olması.. Prizin içinde toprak kablosu yok diyoruz adam, nötre bağla abi diyor.. Jeneratörün toprak çıkışını nereye bağlasak diyoruz toprakla alakası yok bağlamasan da olur diyor.. Hal böyle olunca biz de kendi kendimize sizler gibi bilinçli elektirikçilerden bilgi alıp uygulamaya çalışıyoruz.

    Faz nötr kesmeli 2P sigorta kullanarak hem fazı hem nötrü keserek deneyeceğim ve sonucu paylaşırım inşallah.

    Standartlara göre mavi nötr dediniz, bu durumda benim dairemde mavi de elektirik var kahverengide yok yani kablo renkleri yanlış demek oluyor. Biz bu durumda mesela bir cihazın bağlantısını yaparken cihazın kahverengi olan faz kablosunu bizim tesisattaki faz olan maviye bağlamalıyız değil mi?
    Tesisatınızdaki renk karışıklığı nötr ile toprağında karışma ihtimalini ortaya koyabilir. Ehliyetli bir elektrikçiye tesisatınızı düzelttiriniz,topraklama tesisatını yaptırınız.

  9. #9
    WebMaste® - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2004
    Mesajlar
    898
    Konular
    238
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Alıntı Realist Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Son ve çok önemli bir Not: Elektrikçinin işini elektrikçiye bırakın.
    Paylaşımlarınız için teşekkürler Sn. Realist

  10. #10
    ramazan bostan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Nov 2010
    Mesajlar
    1
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    jeneratör ve ups konusunda bilgi paylaşmak istedim

    kardeş öncelikle sisteme jeneratörü bir prizden baglamak çok yanlış siz elektrik konusunda bilgi sahibiyseniz trafoların çalışma preensiplerini bilmeniz gerekir eğer bu konuyu bilmiyorsanız sizlerin baglamış oldugu bu priz olayının nelere maal olacagını anlatayım şalteri indiriyorsunuz fakat sistem üzerinden nötr kablosu genelde drekt trafoya baglıdır arada sigorta kullanılmamış salter kontagından da geçmediginden mahalleyi besleyen 15.4kv/04kv trafonun(15400v/400v)veya 34.5kv/04kv trafonun yıldız noktasına enerji veriyor olabilirsin buda trafo primer ve sekonder kısmını degiştirir ve trafonun giriş kısmından yüksek gerilim çıkmasına neden olarak o sistem üzerinde çalışan insanları tehlikeye sokup ölümlerine neden olabilirsin
    böyle bir jeneratör iş yapman için sistemi otomatik kontrol eden ve düzgün bilen kişiler tarafından montaj edilen bir sisteme ihtiyacın vardır
    sordugun soruya gelince :jeneratör çıkış gerilimin normal o kadar sıkıntılı bir voltaj degil ama sistem frekansın ölçmen lazım eger frekansın yüksek veya düşükse o nedenle sistemin kendini korumaya alıyordur
    ups dedigin sistem enerji olmadıgı zaman invertör üzerinden enerji veriyor fakat şebekede enerjiyi görünce kontrol edip sisteme direkt veriyor o nedenle o sorununu jeneratör ve ups beraber çözmeyecektir.bu işlem için alternatör sistemlerini bilen uzman bir arkadaş bulup sistemini kontrol ettir bence
    sana kolay gelsin