    acil kesme butonu

    arkadaşlar enerji odası bodrumda olan binalar için zemin katta acil enerji kesme butonu isteniyor , nasıl çizeceğiz bilgisi olan varmı ?


  2. #2
    Teknikadam_41 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2007
    Mesajlar
    584
    Konular
    96
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Devre kesicilerdeki salıcılar;
    Aşırı akım salıcıları:
    Aşırı akım salıcıları aşırı yük ve ani akım değerlerinde çalışan salıcılardır. Devreden çekilen akım, kesicinin anma akım değerini aştığı durumlarda ters zaman gecikmeli çalışarak, devre kesiciyi açtırırlar. Genellikle ters zaman gecikmeli olarak çalışırlar. Akımın değeri arttıkça açma süresi küçülür. Kısa devre şartlarında açan salıcılar devre kesicinin, kısa devre akımı ayar değerini aştığı devreyi çok kısa bir sürede ani olarak açan salıcılardır.

    Düşük gerilim salıcıları:
    Elektrik devrelerinde gerilimin belli bir değerin altına düşmesi veya üç fazlı devrelerde fazlardan birinin kesilmesi çeşitli cihazların yanarak arızalanmasına neden olabilir. Örneğin; üç fazlı motorun fazlarından birinin kesilmesi ile diğer fazlar aşırı yükleneceğinden motor yanacaktır. İstenildiğinde devre kesiciye düşük gerilim bobini takılarak bu gibi arızaların oluşması önlenmektedir.


    Şönt salıcılar:
    Devre kesiciyi uzaktan açtırmak için kullanılır. Bir şönt açtırma bobini TSE standardına göre ( TS EN 60947-1 madde 7.2.1.4 'ye göre ) şönt açtırma salıcısına bir gerilim uygulandığında besleme geriliminin %70 i ile %110' u arasında açtırma yaptırabilmelidir.
    Şönt salıcı gerilim değerine göre kaynak ve bağlantı şeması değişir.



  3. #3
    mbaynbay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2007
    Mesajlar
    290
    Konular
    41
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)


    yeterli olabilir.Daha net görmek için link:http://img16.imageshack.us/img16/129/99103787.png

  4. #4
    Teknikadam_41 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2007
    Mesajlar
    584
    Konular
    96
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)


    Diyeceksinizki hatamı arıyorsunuz gönderdiğim projede? Kesinlikle hayır.Ancak değindiğim konu çok önemli 200A TMŞ varsa burada açtırma bobini + toroid + ve röle kombinasyonu ile kaçak akım koruma sağlayabilirsiniz göndermiş olduğunuz projede ise bu ayrı sanki monoblokmuş gibi değerlendirilmiş bu doğru değildir.
    Konuyla bağlantılı önemli kısmı ise uzaktan açtırma ile kaçak akım koruma açtırmanın birleşimidir. Açtırma butonu TMŞ'nin açtırma bobinine giden uçlarına(c1vec2'ye) bağlanarak sağlanır.Burada röle kontak gerilimi,açtırma bobini gerilimi,uzaktan açtırma gerilimi aynı olmalıdır,buna dikkat etmek gerekir. Bu nedenle verdiğiniz çizim maalesef yanlış ve yetersiz...


  5. #5
    mbaynbay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2007
    Mesajlar
    290
    Konular
    41
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    vay anasına be bizim projelerin hepsi yanlışmış(espiri) bu onaylı kedimin çizdiği bir projeden alıntıdır(ayrıca uygulaması tarafımızdan yapılmaktadır),tek hat şeması ayrı bir şey projede kolon şeması ayrıdır,akım trafosu ile bu işi yapmak tarihe karıştı. sokakta gördün ilk elektrikciye bir danışmanız gerekir.
    oradan buradan resim yapiştırma ile cevap vemedik forumu kişiselleştirmenin hiç anlamı yok. arkadaş proje çizecekmiş yardımcı olduk o kadar.
    bu projenın başka bölününü burada görüyorsunuz.

  6. #6
    Teknikadam_41 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2007
    Mesajlar
    584
    Konular
    96
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Alıntı mbaynbay Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    vay anasına be bizim projelerin hepsi yanlışmış(espiri) bu onaylı kedimin çizdiği bir projeden alıntıdır(ayrıca uygulaması tarafımızdan yapılmaktadır),tek hat şeması ayrı bir şey projede kolon şeması ayrıdır,akım trafosu ile bu işi yapmak tarihe karıştı. sokakta gördün ilk elektrikciye bir danışmanız gerekir.
    oradan buradan resim yapiştırma ile cevap vemedik forumu kişiselleştirmenin hiç anlamı yok. arkadaş proje çizecekmiş yardımcı olduk o kadar.
    bu projenın başka bölününü burada görüyorsunuz.
    Kaçak akım korumadan bahsediyorum siz kalkmış bu işi akım trafosu ile yapmak tarihe karışmış gibi mantıksız bir yorumda bulunuyorsunuz. Monoblok kaçak akım rölesi piyasada 125A'e kadar bulunur bu akımın üzeri açtırma bobini+röle+toroid kombinasyonu ile yapılır o parçanın adı akım trafosu da değildir. Bunun başka türlü uygulanma şeklide yoktur.
    Bu verdiğim bilgileri sokaktaki herhangi bir elektrikçi bilmez.

    Kalkmış bana şebeke-jeneratör otomatizm şemasını gösteriyorsunuz ondan sonrada olayı kişileştirmeye gerek yok diyorsunuz. Sizi ciddiyete davet ediyorum sn mbaynbay.

  7. #7
    mbaynbay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2007
    Mesajlar
    290
    Konular
    41
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    projeler bu şekilde çizilir. akım trafosunu göstermeye gerek yotur, en son taktığım mono blok yangın korumalı şartel 250 A dir.
    dedikya 4-5 sene öncesine göre malzelerde değişti..forum ve kitaptaki bilgilerin bir kısmı eskidi5 sene öncesi projelerde bizlerde o günkü koşullara göre çiziyorduk.
    5 sene önceden çizdimiz onaylı projeden alıtı örnek yukarıdadır. Artık bu şekilde çizmiyoruz

  8. #8
    Teknikadam_41 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2007
    Mesajlar
    584
    Konular
    96
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Alıntı mbaynbay Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    projeler bu şekilde çizilir. akım trafosunu göstermeye gerek yotur, en son taktığım mono blok yangın korumalı şartel 250 A dir.
    dedikya 4-5 sene öncesine göre malzelerde değişti..forum ve kitaptaki bilgilerin bir kısmı eskidi5 sene öncesi projelerde bizlerde o günkü koşullara göre çiziyorduk.
    5 sene önceden çizdimiz onaylı projeden alıtı örnek yukarıdadır. Artık bu şekilde çizmiyoruz

    Dört büyük markanın güncel katalog bilgileridir. Kaç ampere kadar monoblok kaçak akım rölesi var herkes görsün...









    Monoblok kaçak akım rölesi ile açtırmabobini+toroid+röle kombinasyonlu yapıyı ben aynı şekilde projede gösteririm dersen ben buna gülerim. İki farklı uygulama tek sembol tek gösterim ondan sonrada kalkmış bu proje emo onaylı,yapıdenetim onaylı yok tedaş onaylı diyerek yanlışını doğru gibi göstermeye kalkıyorsun. (Kafan karışmasın doğrusu bu doğrusunu öğren!)
    Kimmiş tarihi eser olan ? gördün mü?

  9. #9
    mbaynbay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2007
    Mesajlar
    290
    Konular
    41
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Alıntı augur Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    arkadaşlar enerji odası bodrumda olan binalar için zemin katta acil enerji kesme butonu isteniyor , nasıl çizeceğiz bilgisi olan varmı ?
    sorunun cevabı resimdeki gibi proje yapabilirsin sorun çıkmaz zaten emo,yapı denetim ve tedaş onaylı projemdir.Umarım faydalı olur(kafa karıştırmaya gerek yok)

  10. #10
    Forum Yöneticisi hunca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2006
    Yaş
    48
    Mesajlar
    1.417
    Konular
    722
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    ARKDAŞLAR MBNBY VE TEKNİK ADAM .. BU FORUMA EN ÇOK KATKI YAPAN KİŞİLERSİNİZ.. DİĞER ÜYELER SİZİN PAYLAŞIMLARINIZLA ÇOK KALİTELİ BİLGİLER EDİNİYOR..
    İKİNİZ KENDİ ARANIZDA BÖYLE DAVRANIŞTA BULUNURSANIZ, DİĞER ÜYELERİMİZE DE KENDİNİZE DE HAKSIZLIK ETMİŞ OLURSUNUZ.

    ELBETTE Kİ ELEKTRİK BİLGİ VE DENEYİMLERİNİZİ TARTIŞMIYORUM...BIRAKIN DA BU KONUDA BİZ VE ÜYELERİMİZ KARAR VERELİM.LÜTFEN BİRAZ DAHA DİKKATLİ OLALIM..SİZİN GİBİ TECRÜBELİ ARKADAŞLARIMIZIN BU ŞEKİLDE USLUBÜ ÜNANIN BİZLERİ ÇOK ÜZÜYOR..

    ÜYELERİMİZİN SİZLERDEN ÖĞRENECEĞİ ÇOK ŞEY VAR (ama bunlar değil)

    SAYGILAR..