User Tag List

4 sonuçtan 1 ile 4 arası
Şu an Kompanzasyon Sistemleri kategorisindeki Alçak gerilim güç kondansatörleri seçim kriterleri, montaj ve çalışma talimatları isimli konuyu okuyorsunuz.
  1. #1
    Teknikadam_41 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2007
    Mesajlar
    584
    Konular
    96
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Alçak gerilim güç kondansatörleri seçim kriterleri, montaj ve çalışma talimatları



    ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİNİN ÖZELLİKLERİ

    ***8226; Uzun ömür
    ***8226; 200In'e kadar darbe akımlarına dayanıklılık
    ***8226; Kolay montaj imkanı
    ***8226; Vidalı ve kapalı (IP20) klemensler
    ***8226; Kendi kendini onarabilme
    ***8226; Mekanik sigorta
    ***8226; Kuru tip, azot gazı basılmış.

    Genel

    MKP/MKPg tipi kondansatörler tüm kompanzasyon uygulamalarında çalışabilecek şekilde IEC 831 standardına uygun üretilmektedirler. Metalize edilmiş polypropylene film alimünyum gövde içine monte edilerek soğuma ve montaj kolaylığı sağlanmıştır. Kuru tip ve azot gazı basıldığı için çevre dostudur ve her açı konumunda montaj imkanı sağlar.

    ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ TANIMLAR VE SEÇİM KRİTERLERİ

    Nominal Gerilim:
    Sürekli çalışma durumunda sinüsoidal AC gerilimin izin verilen maksimum efektif değeri. kondansatörlerin veri tablolarında verilen nominal gerilim değerleri aşılmamalıdır. Unutulmamalıdır ki kondansatöre seri reaktör bağlandığı zaman kondansatörlerin klemenslerindeki gerilim değeri nominal şebeke geriliminin üzerinde olacaktır. Sonuç olarak reaktörler ile birlikte kullanılan kondansatörlerin şebeke geriliminden daha yüksek değerde bir gerilim değerinde olmaları gereklidir.

    Reaktörlü bir kondansatörün klemenslerindeki gerilim aşağıdaki şekilde hesaplanır:


    Klemensler Arası Test Gerilimi:
    Teslimden önce tüm kondansatörlere oda sıcaklığında uygulanan rutin testgerilimidir.

    Klemensler ve Gövde Arası Test Gerilimi:
    Teslimden önce tüm kondansatörlere oda sıcaklığında uygulanan rutin test gerilimidir. Kısadevre edilmiş klemensler ile gövde arasına uygulanır.

    Nominal Güç:
    Nominal sığa, frekans ve gerilimin sonucu oluşan reaktif güç.

    Nominal Akım:
    Nominal gerilimde ve frekansta akımın efektif değeri , harmonik bozulma, anahtarlama tranziyentleri ve sığa toleransları hariçtir.

    Maksimum Efektif Akım:
    Devamlı çalışmada izin verilen akımın efektif değerinin maksimumudur. Her bir kondansatör için veri tablolarında belirtilmiştir, klemenslerin akım sınırları veya konstrüksiyon özellikleri bu değere bağlıdır. Bütün kondansatörler IEC 831 standardına göre üretilmekte ve maksimum akım değeri en az 1,3xIn dir, gerilimden dolayı oluşan akım artışı, sığa toleransları ve harmonik bozulma dahildir. Her kondansatörün aşırı akım değeri veri tablolarında belirtilmiştir. Veri tablolarındaki değerlerden daha yüksek değerler talep edilmesi halinde özel tasarım yapılıp , üretilebilinir.

    ! Bu değerleri aşan süreli akımlar kondansatörün bünyesinde ısı oluşmasına neden olacaklardır, sonuç olarak kondansatörün ömrü kısalacak veya kısa zamanda arızalanacaktır. Aşırı akım kondansatörün mekanik sigortasına da zarar verebilir.
    Harmonik filitre reaktörlü kompanzasyon tesisatlarında veya pasif filitre devrelerinde maksimum gerilim ve akım değerlerini aşmamaya özen gösterilmelidir(maksimum değerler için veri tablolarına bakınız). Aşırı yüklere karşı reaktörlerin ısı kontrollü olmasını tavsiye ediyoruz.

    Darbe(Anlık) Akım Dayanımı:
    Konstrüksiyonuna ve gerilim değerine bağlı olarak, kondansatörler devreye girme anındaki 100***8230;.400xIn 'e dayanırlar - IEC 831 standardına göre - yılda 5000 anahtarlama için uygundur. Ancak kondansatörler reaktörsüz monte edilmiş iseler aşırı yükler söz konusudur. Bunun ömür üzerine olumsuz etkisi vardır , özellikle sık anahtarlanan kondansatörlerde , örneğin ilk kademe.
    ! Dolayısıyla akım sınırlama dirençli özel kondansatör kontaktörlerini şiddetle tavsiye ediyoruz.

    Isı Sınıfı:
    kondansatörün ortalama ömrü monte edildiği ortamın sıcaklığına fevkalade bağlıdır. kondansatörlerin izin verilen çalışma sıcaklıkları ısı sınıfı olarak etiketlerinde belirtilir. Bu sınıf işareti en düşük çalışma sıcaklığını (bütün kondansatörlerimiz için ***8211;40 C ) ve bir harf işaretini kapsar. Harf sıcaklığın üst sınır değerleri tanımlar. Aşağıdaki tablo, IEC 831 standardına göre, kondansatörlerin her sıcaklık sınıfı için izin verilen maksimum ortam sıcaklıklarını verir.
    kondansatörlerin güvenli kullanımı etiketlerindeki, veri tablolarındaki ve kataloglarındaki verilen tüm elektriksel ve ısıl özelliklerine ve talimatlara riayet edildiği taktirde elde edilebilinir.

    ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATORLERİ MONTAJ ve ÇALIŞMA TALİMATLARI

    Montaj Pozisyonu:
    Reçine dolumlu kondansatörler dik monte edilmelidirler, klemensler üste bakmalıdır. Gaz dolumlu kondansatörler arzu edilen pozisyonda monte edilebilirler, ancak klemenslerin alta bakmasından kaçınılmalıdır.

    Soğuma ve Montaj:
    kondansatör aşırı sıcak bir ortama monte edilirse ömrü logoritmik olarak azalır. Tipik olarak, ortam sıcaklığının izin verilenden 70C artması kondansatör ömrünü yarıya indirir. İzin verilen ısı sınıfı kondansatörün etiketinde belirtilmektedir ( B, C, veya D).
    ! kondansatörlerin aşırı ısınmasını engellemek için dış ısı kaynaklarından uzak tutulmaları ve soğumalarının engellenmemesi gereklidir. kondansatörleri ısı kaynaklarının yanına, üzerine monte etmeyiniz; reaktörler, baralar gibi.

    DIN IEC 68 ***8211; 2- 6 'ya göre Titreşim:
    Titreşime dayanıklılık değerleri istek üzerine verilebilir. Direkt klemesleri üzerine deşarj bobini monte edilmiş olmaları halinde bunları titreşimden korumak gereklidir. Tabanındaki civatası ve beraber verilen tırtıl pul ile tespit edilmeleri yeterlidir.

    İrtibatlandırma:
    Sigortalar ve kablo kesitleri nominal kondansatör akımının en az 1,5 katı için seçilmelidirler. Veri tablolarındaki maksimum akım aşılmamalıdır. kondansatörleri paralel bağladığınızda dahi aşağıdaki tabloda verilen her terminal için maksimum akımlarını aşmayınız.

    Sıkma Momenti:
    Klemens civataları ve tespit civatası için izin verilen momentleri aşmayınız. (K,L,M tasarımları).
    Bütün silindirik kondansatörler mekanik sigorta ile donatılmıştır. kondansatörün gövdesinin ve kıvrımının uzamasına imkan verir.

    ***8226; kondansatörler sadece çok damarlı kablolar veya esnek bakır bantlar ile irtibatlandırılmalıdırlar.
    ***8226; Klemenslerin üzerinde en az 35mm mesafe bırakılmalıdır.

    ! Gövdenin uzamasından sonra da gerekli gerilim mesafeleri sağlanmalıdır.
    kondansatörlerin uzun ömrü ve mekanik sigortanın doğru çalışması için hermatik contalama çok büyük önem arz etmektedir. Lütfen aşağıda belirtilen contalama yüzeyinin zarar görmemesi için özel itina gösteriniz.
    ***8226; Kapağın çerçevesi
    ***8226; Klemens ile kapağın birleşim yeri (K,L,M tasarımları)
    ***8226; Fişli klemensin altındaki lastik conta (A tasarımı)
    ***8226; Fişli klemensin altındaki lehim yeri (A tasarımı)

    Deşarj:
    Tekrar enerjilenmeden önce kondansatörler nominal gerilimlerinin %10 değerinin altına kadar deşarj edilmelidirler. Bu amaçla, özel deşarj dirençleri kullanımınıza sunulmuştur. Deşarj dirençleri uygulanan gerilime ve istenen deşarj süresine göre seçilebilir. IEC 831 standardına göre gerilim değerinin 3 dakika içerisinde 75V ve altına inmesi sağlanmalıdır. Otomatik kompanzasyon tesisatlarında daha kısa süreler gerekli olabilir.
    Daha kısa süreler için deşarj bobinleri kullanınız. Çalışma yapılmadan önce kondansatör ler deşarj edilmeli ve topraklanmalıdır.

    Deşarj Direnci Modülleri:
    Her bir L/M tasarım kondansatör için 6 ayrı deşarj modülü ( 3x68kW, 82kW, 100kW, 120kW, 180kW, 300kW ) mevcuttur. Direnç modülleri IP20 ( içerisine parmak girmeyecek şekilde ) kılıf içerisindedir.
    Doğru değerdeki deşarj modülü kondansatör veri tablolarından seçilebilir. Tavsiye edilen değerler kondansatörün gerilimini 60sn içerisinde 50V gerilim değerine düşürecek şekilde tasarlanmışlardır.

    A tasarımı kondansatörlerde IP00 deşarj dirençleri vardır. Tavsiye edilen değerler kondansatör veri tablolarından seçilebilir. Tavsiye edilen değerler kondansatörün gerilimini 70sn içerisinde 50V gerilim değerine düşürecek şekilde tasarlanmışlardır.

    K tasarımı kondansatörlerin içerisine standart olarak gerilimini 60 sn içerisinde 50V gerilim değerine düşürecek şekilde tasarımlandırılmış dirençler monte edilmiştir.
    Alternatif olarak, kullanılacak olan dirençler aşağıdaki formül vasıtası ile de hesap edilebilinir:

    Hesap edilen değerde standart direnç bulunamadığında bir küçük boy deşarj direnci kullanınız.
    ! Sürekli çalışma durumunda deşarj dirençleri çok ısınabilir ( 200 C'ye kadar) .

    Topraklama:
    Metal gövdeli kondansatörler tespit civatası vasıtası ile topraklanırlar.

    Çevre dostudur. Çevreyi kirletmez. Sağlığa zarar vermez. Dolgu maddeleri insan derisine bulaşması halinde su ve sabun ile temizlenir.

    İmha etmek için ülkenizin çevre kanunlarına uyunuz.

    ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİNDE GÜVENİLİRLİK BAŞA DÖN

    Aşırı Gerilimlere ve Kısadevrelere Karşı Koruma:
    Kendi Kendini Onaran Dielektrik:
    Bütün güç kondansatörlerimizde kullandığımız kendini onaran hammaddedir. Gerilim delinmesi meydana geldiğinde delinmenin olduğu noktanın çevresindeki metal katman elekrotlar arasında oluşan elektrik arkının meydana çıkardığı ısı ile buharlaşırlar. Birkaç mikro saniyede ayrılırlar ve delinmenin oluşturduğu basınç ile birbirlerinden uzaklaşırlar. kondansatörün çalışma gerekliliklerini yerine getirebilecek güvenilir, izole bir alan oluşur. Delinmenin olduğu anda ve daha sonra kondansatör fonksiyonelliğinden hiçbir şey kaybetmez.

    İzin verilen test ve çalışma gerilimlerinde kondansatörler kısadevreye ve aşırı gerilime dayanımlılardır.
    Müsaade edilen darbe akım sınırları dahilinde olmak şartı ile dış kısadevrelere de dayanıklıdırlar.

    Kendini Onaran Delinme:


    Hata Dokunmasına Karşı Koruma:
    kondansatörlere klemensleri ile gövdeleri kısadevre edilerek UBG 2 x UN + 2000V seviyesinde test gerilimi uygulanır, en az 3000V %100 izolasyon testine tabii tutulurlar. Buna rağmen tabanındaki tespit civatası ile veya bir metal kelepçe ile topraklanması gereklidir.

    K, L, M tipi tasarımların klemensleri IP20 koruma sınıfındadır, hata dokunmasına karşı korumalıdır. Deşarj modülleri de aynı prensip ile tasarlanmışlardır.
    Aşırı Yüklenmede ve Ömrü Bittiğinde Koruma:
    Aşırı gerilimde veya aşırı ısınmada veya ömrün tükenmesinde, kendini onarmanın sayısı artınca kondansatörün iç basıncı yükselir. Patlamanın engellenmesi için kondansatör mekanik bir sigorta ile donatılmıştır. (BAM: Break Action Mechanism). Bu mekanizmanın çalışması kondansatörün içindeki bağlantı tellerindeki zayıf bir noktaya bağlıdır. Basıncın artmasıyla gövde genişlemeye başlar, körüğü açarak kapağı yukarıya doğru kaldırır. Bunun sonucu olarak, tel zayıf noktadan kopar, akım yolu kesilmiş olur. Belirtmeliyiz ki bu mekanizma ancak izin verilen yükler ve aşırı yükler sınırlarında çalışır.


    GENEL TEKNİK VERİLER


  2. #2
    WebMaste® - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2004
    Mesajlar
    898
    Konular
    238
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Now in www.elektrikforum.com feel the diffrence...

    tekrar hoşgeldin

  3. #3
    sunger - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Sep 2014
    Mesajlar
    1
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    teşekkürler elektrikforum.com güzel paylaşım.

  4. #4
    jackal183 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Nov 2014
    Mesajlar
    1
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Arkadaşlar merhaba, çalışır durumda olan bir tesis cezaya girdiğinden dolayı kompanzasyon kurulması planlanmakta. bu durumda gerekli olan kompanzasyon hesabını fatura üzerinden mi yapmak gereklidir? bunun dışında ana giriş şalterinin değeri üzerinden(yani kurulu güç üzerinden) bir hesaplama yapsak olur mu? tesiste fatura üzerinden hesap yapınca 15 kvar gibi bir değer çıkıyor, ancak ana giriş şalteri üzerinden hesap yapınca ise 40 kvar gibi bir değer çıkıyor