    1600kVA trafo tek hat şeması ;
    http://s2.dosya.tc/server4/KbATVY/16...emas_.rar.html

  3. #3
    Forum Yöneticisi hunca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2006
    Yaş
    48
    Mesajlar
    1.417
    Konular
    722
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    teknikadam ..paylaşımınız güzel de bir konuda fikrinizi almak istiyorum.. 1600 kva tek hat şemanızda TMŞ 2500 A koymanıza rağmen AG kablolar her bir faza 1x240 lık kablodan 4 adet tertibindedir. 240 lık kablonun yaklaşık akımtaşıma kapasitesi 464 A... 4x464=1856 A e denk geliyor...AKlıma takılan şu.. eğer işletme, 2000 A civarında bir akım çekerse TMŞ eşik değerine ulaşmadan kablonun ısınma veya yanma riski olmazmıdır? TMŞ 3x2000 A olması gerekmez mi?

    tşkler..

    saygılar

  4. #4
    Teknikadam_41 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2007
    Mesajlar
    584
    Konular
    96
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Alıntı hunca Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    teknikadam ..paylaşımınız güzel de bir konuda fikrinizi almak istiyorum.. 1600 kva tek hat şemanızda TMŞ 2500 A koymanıza rağmen AG kablolar her bir faza 1x240 lık kablodan 4 adet tertibindedir. 240 lık kablonun yaklaşık akımtaşıma kapasitesi 464 A... 4x464=1856 A e denk geliyor...AKlıma takılan şu.. eğer işletme, 2000 A civarında bir akım çekerse TMŞ eşik değerine ulaşmadan kablonun ısınma veya yanma riski olmazmıdır? TMŞ 3x2000 A olması gerekmez mi?

    tşkler..

    saygılar
    Sn Hunca
    Faz başına 4 adet 1x240mm² NYY kablo uygun mu?
    Bildiğiniz üzere kabloların döşenme şekillerine göre akım taşıma kapasiteleri değişmektedir. 1x240mm² NYY kablo havada üçgen şekilde çekilirse akım taşıma kapasitesi 484A havada yan yana çekilirse akım taşıma kapasitesi 590A***8217;dir. Başka bir firmanın ürün kataloğunda ise bu değer 615A***8217;dir. Diğer markalarında kataloglarını inceledeğimizde 1x240mm² NYY kablonun yan yana çekilmesi halinde 600A***8217;e kadar sorunsuz işlevini yerine getirebileceği sonucuna varırız. Faz başına dört adet kablonun üçgen tertip olması zaten mümkün değildir.
    Katalog bilgileri;
    http://www.hes.com.tr/web_2195_1/cat...d=14&map=12.14

    Ana TMŞ 2000A olması gerekmez mi?
    1600kVA trafomuzun tam yükte AG akım değeri yaklaşık 2310A . Trafoların ortam sıcaklığına ve çekilen akımın süresine göre belli oranlarda aşırı yüklenmeye de izin verdiği biliyoruz. Bu durumu hiç dikkate almasak bile 2000A TMŞ seçiminde 310A yani 215kVA kullanılabilir görünür gücü kullanamamış oluruz. Bu 1600kVA trafo gücünün %13,5***8217;na tekabül eder. Sıcaklık arttıkça TMŞ açma değerinin düştüğü de dikkate alınırsa 2000A TMŞ seçiminin yanlış olduğu sonucuna net bir şekilde varabiliriz.
    Ana TMŞ 2500A seçilmesi sakınca yaratır mı?
    1600kVA trafomuzun tam yükte AG akım değeri yaklaşık 2310A olduğunu ve 1x240mm² NYY kablomuzun havada yan yana döşenmesi durumunda akım taşıma kapasitesinin 600A olduğunu ispatlamıştık şimdi bu iki bilgiden yola çıkarak.;
    4x600A=2400A kablomuzun akım taşıma kapasitesi. TMŞ***8217;miz ise 2500A. Bu durumda TMŞ Ith(0,8-1) termik ayar değerini 0,9***8217;a getirirsek 2500x0,9=2250A çıkar. Kablo akım taşıma kapasitesi TMŞ değerimizden 150A fazladır.

    Projedeki değerler uygundur.Ancak Ana TMŞ termik ayarının 0,9 yapılması gerektiği projeye yazılmalıdır. Proje müellifi bunu yazmaz ise Genel olarak sahadaki müh. buna dikkat etmez ve usta bunu uygulamaz.
    Saygılar...

  5. #5
    Forum Yöneticisi hunca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2006
    Yaş
    48
    Mesajlar
    1.417
    Konular
    722
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    O zaman EMo nun ajandasındaki AKım taşıma kapasiteleri max. değeri yanlış..

    Tşkler teknikadam.. aydınlatıcı bilgiler olmuş.

  6. #6
    Teknikadam_41 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2007
    Mesajlar
    584
    Konular
    96
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Alıntı hunca Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    O zaman EMo nun ajandasındaki AKım taşıma kapasiteleri max. değeri yanlış..

    Tşkler teknikadam.. aydınlatıcı bilgiler olmuş.
    Mesajınızı okuyunca kitaplıktan 2010 EMO ajandasına baktım. HES kablonun vermiş olduğum linkindeki cetvelle aynı olduğunu gördüm. 2010 Teknik bilgiler sayfa 29 sol üst taraftaki tablo 1x240'lık kablonun havada yan yana döşenmesi durumu için yaklaşık akım taşıma kapasite değeri 590A. EMO ajandasındaki tablonun sütununda yaklaşık demesinin anlamı bu değerleri üretici firmalardan test sonuçlarından alınma ortalama değerler olduğu içindir.
    Netice itibariyle ajanda da verilen değerler benim verdiğim ilk linkteki tablodaki değerlerle birebir aynı yapmış olduğum hesaplarda aldığım değerde aynı 590-600A'dir.
    Not: İş yoğunluğundan EMO'ya gidip 2011 ajandamı alamadım.Herhalde değerler değişmemiştir

    ilk linkte verdiğim HES kablo ilgili tablo;

  7. #7
    avanakapti - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Sep 2011
    Mesajlar
    1
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    link ölü, yenileyebilirmisiniz?

  8. #8
    Teknikadam_41 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2007
    Mesajlar
    584
    Konular
    96
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Link yenilenmiştir.

  9. #9
    WebMaste® - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2004
    Mesajlar
    898
    Konular
    238
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Alıntı Teknikadam_41 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Link yenilenmiştir.
    teşekkürler Teknikadam_41

  10. #10
    uzman26 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2007
    Mesajlar
    3
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Merhaba 1600 kva trafo için eğer kablolu bir bağlantı yapacaksanız.Ve 1x240 mm2 nyy kablo ile faz başına 6 adet olmak üzere ve nötr için TT sistemde 3 TN-s sistem yapacaksın faz kesiti ile aynı kablo çekmen lazım.Ayrıca Mesafeye göre gerilim düşümü hesabı da yapmanız gerekir.
    kablo seçimi kabloyu koruyacak şalterin akımı göz önüne alınarak seçilmesi gerekir.

    prysmian kablo kataloğunda havada 1*240 kablo için 479-485 A. verilmiş. üçgen şeklinde demet için. her kabloyu toprakta veya havada yanyana arada boşluk kalacak şekilde yerleştirirsen 615-655 a. akımları veriliyor.ama hiçbir zaman toprakta veya havada bu kablolar,boşluk kalacak şekilde döşenip sabitlenmez.öyle ise biz demetler şeklinde döşeneceğini varsayarak kablo seçmeliyiz.
    Kolay gelsin.