Elektrik forum sitelerinin birinde gördüm bu tartışma konusunu herkes birşeyler söylemiş ama hiç kimse elle tutulur bir veri, bir değer verememiş.

Bu değer katalogtanda görüleceği üzere yaklaşık olarak <0,5W/kVAr 'dır. Yani kVAr başına aktif kayıp 0,5watt'tan azdır. Bu demek oluyor ki 500kVAr'lık yeni kurulmuş bir kompanzasyon sisteminin toplam aktif güç kaybı 250W'ı geçmeyecektir.
Sizlere EDE kondansatör kataloğundan kondansatörlerin yaklaşık aktif güç kaybını görmeniz için linki veriyorum;
http://www.edecapacitor.com/olcu_tek...silindirik.pdf

Kombi sayaçların algılayabildikleri ve doğru ölçüm yapabildiği min akım değerlerini görebilmeniz için link;
http://www.vikosayac.com/vikotech/kombi.aspx