Kontaktörlü klasik kompanzayon sisteminde kademe kondansatör güçleri uygun seçildiği halde ve röle ayarları düzgün yapıldığı halde ceza sınır değerlerine (End. ve Kap.) yaklaşım veya aşım söz konusu ise yapılması gerekenler hakkında bilgi vereceğim;
Bu sorun genelde diğer elektrik paylaşım sitelerinde farklı versiyonlarda dile getirilmekte ve gözlemlediğim kadarıyla da hepsi cevapsız kalmakta yada mevcut sistemi direk çöpe atıp tristörlü sisteme geçin tavsiyelerini okumaktayım.

Böyle bir sorunla karşı karşıyaysanız;
- Kondansatör gruplarına harici deşarj ünitesi bağladıktan sonra Rölenin kademe deşarj süresini azaltabilirsiniz. Bununla ilgili Entes'den bir örnek verecek olursak;



Kondansatörlerimizde Entes DU-3 deşarj ünitesi kullandığımızda, listedeki en büyük değer olan 50kVAr için 400V'da deşarj süresinin 8sn olduğunu görmekteyiz.
Bu durumda kontaktörlü kompanzasyon sistemimizden maksimum verim alabilmemiz için rölemizde Ton değerini 1sn, Toff değerini 1sn, Trc yani kademe deşarj süresini 6-7sn ayarlayabiliriz. Kademelerimiz 30kVAr altında ise bu değeri 5sn ayarlayabiliriz.
Yapılan röle ayarları sınır değerler olup alınan endekslerden çıkan oranlara bakarak sistem ömrü açısından bahsedilen süreler bir iki sn arttırılarak sonuçlar tekrar değerlendirilip optimum çözüme ulaşılmış olur.

Not: Kompanzasyon sisteminde mutlaka kompanzasyon kontaktörü kullanınız.