arkadaşlar bir dağıtım merkezinde kullanılmak üzere 30 amper 3 faz redresör ve 120 ah kuru tip akü koyucaz.Bu dağıtım merkezinin aydınlatmasını da bu gruptan besleyebilirmiyim?bunun için aküleri nasıl bağlamam lazım?bu konuda bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.
-
Akü geriliminizi,sekonder koruma cihazlarınızın ( varsa ) besleme gerilimine göre seçmek
durumundasınız.Önemli yerler için,bu gerilimin 110 v DC olmasında yarar var.Aydınlatma devrenizi, ayrı koruma devresi ile korumak , bu gücü,ihtiyaç dışında kullanmamak ve küçük tutmak şartiyle akü devresinden besleyebilirsiniz ( 220 v enkandesan ampulle olabilir ).Akülerinizi,110 v verecek şekilde seri( 9 adet 120 Ah ) bağlamanız gerekir.DC gerilimi kontrol etmek için de,ayrıca bir ihbar devresi kurmanızda yarar var.
-
metebulent Nickli Üyeden Alıntı
arkadaşlar bir dağıtım merkezinde kullanılmak üzere 30 amper 3 faz redresör ve 120 ah kuru tip akü koyucaz.Bu dağıtım merkezinin aydınlatmasını da bu gruptan besleyebilirmiyim?bunun için aküleri nasıl bağlamam lazım?bu konuda bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.
Yükleriniz kaç volt(AC/DC) ile çalışıyor bahsetmemişsiniz ama redresörle falan hiç uğraşmayın riske girmeyin ihtiyaç gücünüze uygun bir tane online UPS alın işi bitirin. Yükler DC ise Sn Fahri beyin belirttiği koruma fonksiyonları bulunan akü şarj - yük çıkışları bulunan (doğru akım kaynağı ve şarj redresörü) komplike bir cihaz alınız.
http://www.redresor.net/
-
-
Tüm İslam aleminin ve Elektrik işi ile iştigal eden arkadaşlarımızın Mübarek kurban bayramlarını kutlar, hayırlara vesile olmasını yüce Allahtan niyaz ederiz.
Saygılarımızla
-
-
Önemli yerler için,bu gerilimin 110 v DC olmasında yarar var.Aydınlatma devrenizi, ayrı koruma devresi ile korumak , bu gücü,ihtiyaç dışında kullanmamak ve küçük tutmak şartiyle akü devresinden besleyebilirsiniz ( 220 v enkandesan ampulle olabilir ).Akülerinizi,110 v verecek şekilde seri( 9 adet 120 Ah ) bağlamanız gerekir.DC gerilimi kontrol etmek için de,ayrıca bir ihbar devresi kurmanızda yarar var.
Konu Bilgileri
Users Browsing this Thread
Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)
Bu Konudaki Etiketler
Yetkileriniz
- Konu Acma Yetkiniz Yok
- Cevap Yazma Yetkiniz Yok
- Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
- Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
-
Forum Kuralları