Transformatör sabit kondansatör gücü hesabı;

Transformatörler için konulan sabit kondansatör gücü yaklaşık olarak trafo gücünün %3***8217;üne tekabül etmesine karşın trafonun markasına tipine göre değişkenlik arz eder. Sabit grubu tespit etmenin en doğru yolu ölçümdür. Ölçüm sepam röle üzerinden yapılabilineceği gibi sayaç endeksinden de tespit edilebilir.
Bu konuyla ilgili mesleki forum sitelerinde yalan yanlış bilgiler verildiğini gördüğüm için size sayaç endeksi için örnek hesaplamada yapacağım;

O.G. akım trafosu : Örnek 40/5 akım trafomuz olsun oran değeri 8
O.G. gerilim trafosu : Örnek 34,5/0,1kV gerilim trafomuz olsun oran değeri 345
Sayaç son endeks-ilk endeks alma arası geçen süre : Yarım saat olsun
Sayaç son endeks ***8211; ilk endeks değeri yani fark endüktif reaktif tüketimi 0,00453 olsun.

Qc= 0,00453.8.345.2 (Ölçüm süresi 0,5h alındı saatlik tüketimi bulmak için 2 ile çarptık.)
Qc= 25kVAr bulunur.

Önemli Not: Sabit kondansatör transformatör sargılarından dolayı oluşan endüktif reaktif gücü kompanze etmek için yapılır. Otomatik kompanzasyon sistemi içine sabit kondansatör konulmaz tamamen yanlış bir uygulamadır.