    sekonder gücü 75VA olan bir transformatörün kayıpları 25VA olduğuna göre transformatörün verimi % kaçtır?formulle anlatılırsa sevinirim.şimdieen tskler.

  2. #2
    Süper Moderatör Teknikadam_41 is on a distinguished road
    Üyelik tarihi
    Jan 2007
    Bulunduğu yer
    Kocaeli
    Mesajlar
    585
    Konular
    96




    Alıntı romeo64 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    sekonder gücü 75VA olan bir transformatörün kayıpları 25VA olduğuna göre transformatörün verimi % kaçtır?formulle anlatılırsa sevinirim.şimdieen tskler.
    Trafo verimleri yüksek olan elektrik makinalarındandır ve anma güçleri birdir. Verdiğin değerlere göre toplam görünür gücün üçte biri kayıp. Bu durumda verim %66,66 çıkar. Transformatörlerin verimleri uygulamada %90 üzerindedir.

    Açıklama; Trafo verilimleri aktif güç üzerinden belirtilir. Ancak kayıpların görünür güç olarak verilmeside yanlış değildir çünkü P,Q,S(Aktifgüç,reaktif güç, görünür güç) üçgeninde sekonderden alınan aktif güç kayıplarla azalacağından S görünür gücüde düşürecektir. Transformatörlerde yüklenme oranı arttıkça kayıplarda artar.

    TRANSFORMATÖRLERDE VERİM
    Transformatörlerde verim,diğer elektrik makinalarında olduğu gibi,alınan gücün verilen güce oranı şeklinde bulur.Buna göre verim:Palınan / Pverilen =PA/PV’dir.
    Kayıpları nedeni ile PA<PV dir.Transformatörde verilen güç primer gücü alınan güç ise sekonder gücüdür.Transformatörlerin güçleri büyüdükçe verimleri artar.Transformatörlerin verimleri yük ile değişirler.
    Transformatörlerde verimi açıklayabiliriz:
    a-Demir kaybı transformatörün anma yükünde,bakır kaybına eşit olursa, transformatörün verimi anma yükünde en büyük olur.
    b-Demir kaybı anma yükünde bakır kaybından daha küçük ise transformatörün verimi, anma yükünün altındaki bir yükte en büyük değerindedir.
    c-Demir kaybı anma yükünde bakır kaybından büyük ise, transformatörün verimi anma yükünün üzerinde bir yükte en büyük değerdedir.
    VERİMİN BULUNMASI:
    Transformatörlerde verim iki şekilde bulunur:
    a-Direkt metotla verimin bulunması;
    Bu metotla daha çok küçük güçlü transformatörlerde uygulanır.Sekonder yükü sıfırdan başlanarak tam yüke kadar yavaş yavaş arttırılır.Her yükte primer ve sekonderdeki wattmetreden okunan değerler alınarak n=P2 / P1 şeklinde verimi bulunuz.
    b-Endirekt metotla verimin bulunması;
    Endirekt metotla verimin bulunması büyük güçlü transformatörlerde uygulanır.Bunun için boş çalışma deneyi ile, transformatörün demir kayıpları;kısa devre deneyi ile bakır kayıpları bulunur.
    Konu Teknikadam_41 tarafından (06-17-2011 Saat 01:47 PM ) değiştirilmiştir.
    TEKNİKADAM OLABİLMEK İÇİN ÖNCE ADAM OLMAK GEREKİR !

  3. #3
    Elektrik Forum Deneyimli Üye romeo64 is on a distinguished road
    Üyelik tarihi
    May 2011
    Mesajlar
    35
    Konular
    18




    bilgi için tskler.

+ Konuya Cevap Yaz

Bu Konu için Etiketler

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Güncel Cezalar