sekonder gücü 75VA olan bir transformatörün kayıpları 25VA olduğuna göre transformatörün verimi % kaçtır?formulle anlatılırsa sevinirim.şimdieen tskler.
sekonder gücü 75VA olan bir transformatörün kayıpları 25VA olduğuna göre transformatörün verimi % kaçtır?formulle anlatılırsa sevinirim.şimdieen tskler.
Trafo verimleri yüksek olan elektrik makinalarındandır ve anma güçleri birdir. Verdiğin değerlere göre toplam görünür gücün üçte biri kayıp. Bu durumda verim %66,66 çıkar. Transformatörlerin verimleri uygulamada %90 üzerindedir.
Açıklama; Trafo verilimleri aktif güç üzerinden belirtilir. Ancak kayıpların görünür güç olarak verilmeside yanlış değildir çünkü P,Q,S(Aktifgüç,reaktif güç, görünür güç) üçgeninde sekonderden alınan aktif güç kayıplarla azalacağından S görünür gücüde düşürecektir. Transformatörlerde yüklenme oranı arttıkça kayıplarda artar.
TRANSFORMATÖRLERDE VERİM
Transformatörlerde verim,diğer elektrik makinalarında olduğu gibi,alınan gücün verilen güce oranı şeklinde bulur.Buna göre verim:Palınan / Pverilen =PA/PV***8217;dir.
Kayıpları nedeni ile PA<PV dir.Transformatörde verilen güç primer gücü alınan güç ise sekonder gücüdür.Transformatörlerin güçleri büyüdükçe verimleri artar.Transformatörlerin verimleri yük ile değişirler.
Transformatörlerde verimi açıklayabiliriz:
a-Demir kaybı transformatörün anma yükünde,bakır kaybına eşit olursa, transformatörün verimi anma yükünde en büyük olur.
b-Demir kaybı anma yükünde bakır kaybından daha küçük ise transformatörün verimi, anma yükünün altındaki bir yükte en büyük değerindedir.
c-Demir kaybı anma yükünde bakır kaybından büyük ise, transformatörün verimi anma yükünün üzerinde bir yükte en büyük değerdedir.
VERİMİN BULUNMASI:
Transformatörlerde verim iki şekilde bulunur:
a-Direkt metotla verimin bulunması;
Bu metotla daha çok küçük güçlü transformatörlerde uygulanır.Sekonder yükü sıfırdan başlanarak tam yüke kadar yavaş yavaş arttırılır.Her yükte primer ve sekonderdeki wattmetreden okunan değerler alınarak n=P2 / P1 şeklinde verimi bulunuz.
b-Endirekt metotla verimin bulunması;
Endirekt metotla verimin bulunması büyük güçlü transformatörlerde uygulanır.Bunun için boş çalışma deneyi ile, transformatörün demir kayıpları;kısa devre deneyi ile bakır kayıpları bulunur.