arkadaşlar günlük reaktif veya kapastif cezaya girdiğinde
faturaya yansıyor mu
benim kapastif cezaya girmişti kapastifi durdurup reaktife yükleniyorum
genelde kapastif %23,7 de reaktif ise % 10,5 te
şimdiden vereceğiniz değerli bilgileriniz için teşekkür ederim
-
Unuttuğum bi şey var günlük reaktif 22,3 te
-
hsy0747 Nickli Üyeden Alıntı
Unuttuğum bi şey var günlük reaktif 22,3 te
Snhsy0747
Öncelikle kavram karmaşasının önüne geçmemiz gerek. Elektrikte güç 3 ana başlıkta belirtilir. 1-Görünür Güç S(VA) 2-Aktif Güç P(W) 3-Reaktif Güç (VAr)
Reaktif güç ise 2 çeşittir;
3.1.Endüktif reaktif güç
3.2 Kapasitif reaktif güç
Bu temel açıklamalardan sonra, reaktif güçte her iki değerdende sınır değerleri geçiyorsanız hangi değer fazla ise onun üzerinden cezai işlem uygulanır. Dolayısıyla kapasitif reaktifim yüksekti şimdi sisteme endüktif reaktif basıyorum olayı tamamıyla yanlıştır. İster endüktif reaktif değer sınır aşımı, ister kapasitif reaktif değer sınır aşımı, ister her iki değerinde sınır aşımı söz konusu olduğunda yapılması gereken tek şey cosfi değeri 1'de tutmaya çalışmaktır fatura okuma tarihine kadar yalnız aktif endeksin ilerlemesi sağlanmalıdır.
Bu tür sorun yaşayan işletmelerde problemin nedeni (%99) ; Dengesiz yüklenmeden dolayı eski tip reaktif güç kontrol rölesinin yetersiz kalmasıdır. Tek fazdan akım bilgisi alan röle, monofaze kondansatör devreye alamayan röle ile bahsettiğiniz sorunları yaşamanız normaldir.
Çözüm: Yeni nesil röle örneğin Entes RG3-12 rölesi ve en az 6 kademe monofaze kondansatör olacak şekilde kondansatör gücünün dağılımını sağlamaktır.
İyi çalışmalar...
-
Teşekkürler hocam sağolun değerli bilginize
-
Üyelerimden bir ricada bulunmak istiyorum. Bir sorununuz bir probleminiz var ise bunu bize detaylarıyla anlatınız.Yani sisteminizle ilgili bilgileri,detayları bize bildiriniz ki kestirmeden(laf kalabalığı yapmadan) ve sağlıklı bir şekilde sorunun köküne ulaşabilelim.
Örneğin kompanzasyon sisteminizde problem mi var? Bize aşağıda saydığım bilgileri vermeniz lazım ki sisteminiz hakkında bilgi sahibi olup probleminiz hakkında fikir yürütebilelim.
1- Röle marka ve modeli. Piyasada kolaylıkla bulunmayan bir model ise kısaca özellikleri (Ör: En azından Tek faz akım bilgisi alan,tek fazlı kondansatör bağlanamayan,12 kademeli bir röle gibi)
2- Röle set değerleriniz (Cosfi değeri,Ton,Toff,Tc v.s. değerleri)
3- Akım trafosu değeri
4- Kademe kondansatör güçleri , kaç kademe aktif? kondansatör akımları ölçüldümü? kontaktörler kontrol edildimi?
5- Sayaç endeks değerleri günlük,haftalık,eski fatura
-
yardım
( 1.8.0 )( 56760.219 )( 580)( 12707.309 )( 880 41353.033 (1.8.0)( 57063.090)( 5.8.0)( 12724.902 )( 8.8.0 41408.767 kael var 18 kademe role var ve sönt reaktörüde var
-
calamiro Nickli Üyeden Alıntı
( 1.8.0 )( 56760.219 )( 580)( 12707.309 )( 880 41353.033 (1.8.0)( 57063.090)( 5.8.0)( 12724.902 )( 8.8.0 41408.767 kael var 18 kademe role var ve sönt reaktörüde var
Sorunuz nedir ? Bu kısa bilgiler ile sağlıklı bilgi vermek zor.Tesis hakkındada biraz bilgi vermeniz gerekir.Tesisiniz,30 kW tan büyük ise,kapasitiften cezadasınız.Ayarlarınız
veya kademeleriniz hatalı olabilir.Sistemi komple ! gözden geçirmenizde yarar var.