User Tag List

7 sonuçtan 1 ile 7 arası
Şu an Kompanzasyon Sistemleri kategorisindeki Reaktif veya kapastif günlük cezaya girdiğinde ? isimli konuyu okuyorsunuz.
  1. #1
    hsy0747 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jun 2011
    Mesajlar
    6
    Konular
    1
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Reaktif veya kapastif günlük cezaya girdiğinde ?

    arkadaşlar günlük reaktif veya kapastif cezaya girdiğinde
    faturaya yansıyor mu
    benim kapastif cezaya girmişti kapastifi durdurup reaktife yükleniyorum
    genelde kapastif %23,7 de reaktif ise % 10,5 te
    şimdiden vereceğiniz değerli bilgileriniz için teşekkür ederim


  2. #2
    hsy0747 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jun 2011
    Mesajlar
    6
    Konular
    1
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Unuttuğum bi şey var günlük reaktif 22,3 te

  3. #3
    Teknikadam_41 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2007
    Mesajlar
    584
    Konular
    96
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Alıntı hsy0747 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Unuttuğum bi şey var günlük reaktif 22,3 te
    Snhsy0747
    Öncelikle kavram karmaşasının önüne geçmemiz gerek. Elektrikte güç 3 ana başlıkta belirtilir. 1-Görünür Güç S(VA) 2-Aktif Güç P(W) 3-Reaktif Güç (VAr)

    Reaktif güç ise 2 çeşittir;
    3.1.Endüktif reaktif güç
    3.2 Kapasitif reaktif güç

    Bu temel açıklamalardan sonra, reaktif güçte her iki değerdende sınır değerleri geçiyorsanız hangi değer fazla ise onun üzerinden cezai işlem uygulanır. Dolayısıyla kapasitif reaktifim yüksekti şimdi sisteme endüktif reaktif basıyorum olayı tamamıyla yanlıştır. İster endüktif reaktif değer sınır aşımı, ister kapasitif reaktif değer sınır aşımı, ister her iki değerinde sınır aşımı söz konusu olduğunda yapılması gereken tek şey cosfi değeri 1'de tutmaya çalışmaktır fatura okuma tarihine kadar yalnız aktif endeksin ilerlemesi sağlanmalıdır.

    Bu tür sorun yaşayan işletmelerde problemin nedeni (%99) ; Dengesiz yüklenmeden dolayı eski tip reaktif güç kontrol rölesinin yetersiz kalmasıdır. Tek fazdan akım bilgisi alan röle, monofaze kondansatör devreye alamayan röle ile bahsettiğiniz sorunları yaşamanız normaldir.
    Çözüm: Yeni nesil röle örneğin Entes RG3-12 rölesi ve en az 6 kademe monofaze kondansatör olacak şekilde kondansatör gücünün dağılımını sağlamaktır.

    İyi çalışmalar...

  4. #4
    hsy0747 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jun 2011
    Mesajlar
    6
    Konular
    1
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Teşekkürler hocam sağolun değerli bilginize

  5. #5
    Teknikadam_41 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2007
    Mesajlar
    584
    Konular
    96
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Üyelerimden bir ricada bulunmak istiyorum. Bir sorununuz bir probleminiz var ise bunu bize detaylarıyla anlatınız.Yani sisteminizle ilgili bilgileri,detayları bize bildiriniz ki kestirmeden(laf kalabalığı yapmadan) ve sağlıklı bir şekilde sorunun köküne ulaşabilelim.

    Örneğin kompanzasyon sisteminizde problem mi var? Bize aşağıda saydığım bilgileri vermeniz lazım ki sisteminiz hakkında bilgi sahibi olup probleminiz hakkında fikir yürütebilelim.
    1- Röle marka ve modeli. Piyasada kolaylıkla bulunmayan bir model ise kısaca özellikleri (Ör: En azından Tek faz akım bilgisi alan,tek fazlı kondansatör bağlanamayan,12 kademeli bir röle gibi)
    2- Röle set değerleriniz (Cosfi değeri,Ton,Toff,Tc v.s. değerleri)
    3- Akım trafosu değeri
    4- Kademe kondansatör güçleri , kaç kademe aktif? kondansatör akımları ölçüldümü? kontaktörler kontrol edildimi?
    5- Sayaç endeks değerleri günlük,haftalık,eski fatura

  6. #6
    calamiro - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Nov 2015
    Mesajlar
    3
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    yardım

    ( 1.8.0 )( 56760.219 )( 580)( 12707.309 )( 880 41353.033 (1.8.0)( 57063.090)( 5.8.0)( 12724.902 )( 8.8.0 41408.767 kael var 18 kademe role var ve sönt reaktörüde var

  7. #7
    Fahri Yetiş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2007
    Mesajlar
    120
    Konular
    2
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Alıntı calamiro Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ( 1.8.0 )( 56760.219 )( 580)( 12707.309 )( 880 41353.033 (1.8.0)( 57063.090)( 5.8.0)( 12724.902 )( 8.8.0 41408.767 kael var 18 kademe role var ve sönt reaktörüde var
    Sorunuz nedir ? Bu kısa bilgiler ile sağlıklı bilgi vermek zor.Tesis hakkındada biraz bilgi vermeniz gerekir.Tesisiniz,30 kW tan büyük ise,kapasitiften cezadasınız.Ayarlarınız
    veya kademeleriniz hatalı olabilir.Sistemi komple ! gözden geçirmenizde yarar var.