    OG koruma

    Arkadaşlar redresör grubu çalışmayan bir kesicili OG sistemde Kısa devre anında veya başka bir arızada kesici kendi açma yapar mı? Redresör grubu çalışmayan OG sistem tamamen korumasız mıdır?


  2. #2
    Teknikadam_41 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2007
    Mesajlar
    584
    Konular
    96
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Alıntı metebulent Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Arkadaşlar redresör grubu çalışmayan bir kesicili OG sistemde Kısa devre anında veya başka bir arızada kesici kendi açma yapar mı? Redresör grubu çalışmayan OG sistem tamamen korumasız mıdır?
    Trafo koruma hücresi içinde Y.G. sigortaları bulunur. Olası kısa devre durumunda zaten kesiciden önce açma yaptırırlar.

    Y.G. tesislerinde bakım önemli bir konudur.Her şey Y.G. İşletme sorumlusu mühendisin sorumluluğundadır.
    http://megep.meb.gov.tr/mte_program_.../522EE0139.pdf

  3. #3
    metebulent - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2011
    Mesajlar
    4
    Konular
    2
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    teşekkürler, peki redresör çalışmıyor ve YG sigortalardan biri attı, diğer iki faz sağlam. kesici 2 fazla çalışmaya devam edermi yoksa çarmı veya sistem nasıl davranır?

  4. #4
    Teknikadam_41 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2007
    Mesajlar
    584
    Konular
    96
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Alıntı metebulent Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    teşekkürler, peki redresör çalışmıyor ve YG sigortalardan biri attı, diğer iki faz sağlam. kesici 2 fazla çalışmaya devam edermi yoksa çarmı veya sistem nasıl davranır?
    Dağıtım Transformatörlerinde kontaklı termometre 400kVa üzeri bucholz koruma mevcuttur. Aşırı yük aşırı ısınma durumunda kesiciyi açtırırlar. Sekonder koruma rölesi faz yokluğu,faz dengesizliği,kısadevre v.b. durumunda kesiciyi açtırır. Aşağıda akü redresör grubunun prensip şemasını veriyorum. Redresörde bir arıza olması durumunda aküler deşarj olana kadar kesici açma ve kapama işlemini gerçekleştirirler.


    Akü redresör grubu arızalı, akü boşalmış, Y.G. sigortasından birisi atık ise (Trafo 2 fazdan beslemeye devam eder.) ; ve siz böyle bir durumla karşılaşmak istemiyorsanız AG'den ayrıca önlem alacaksınız faz yokluğu durumunda röle ana TMŞ'yi açtıracak. Y.G. sistemini uzaktan izleme scada sistemi kuracaksınız, kesici açtırma kapama kumanda devresi için yedekli ups sistemi falan kuracaksınız. Ne kadar maaliyet o kadar artı koruma.