Bir odanın standartlara göre aydınlatma hesap örneği.
http://ahmetarici.blogspot.com/2011/...hesabi_26.html
Bir odanın standartlara göre aydınlatma hesap örneği.
http://ahmetarici.blogspot.com/2011/...hesabi_26.html
ÖRNEK ODA AYDINLATMA HESABI
Verilenler:
***8594; Oda boyutları: a=4m, b=5m, H=3m
***8594;Yatak odası(qT=%70, qD=%30)
Seçilenler:
***8594;E0=75lx m=1,60 hçD=0,8 m laskı=0,8 m
[IMG]file:///C:/Users/acer/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]Aydınlatma sistemi: Yarı endirekt
Hesaplamalar:
h=H- laskı- hçD=1,40 m 1,4<d<2,8 olmalı.
d1=2 m, d2=2,5 m
***8594;Enine aygıt sayısı: ***951;a=4/2=2
***8594;Boyuna aygıt sayısı:***951;b=5/2,5=2
N***8594;2*2=4 toplam armatür sayısı.
k=(0,8*4+0,2*5)/1,40=3
***331;=0.35 olur. (tablo 10.3b)
Toplam ışık akısı= ***934;o=1.60*4*5* 75/ 0,35=6857 lm
Armatür başı ışık akısı= ***934;1=1714,25 lm
KF LAMBA (24w- 1800lm)
P1=24w Pt=4*24=96w
Eg=(1800*0,35)/(1,60*4*5)=78,75
***8594; E0 / Eg =(75/78,75)=0,9523
***8594;ARMATÜR TİPİ=A
LİNKİNİ AÇINCA BÖYLE BİR HESAPLA KARŞILAŞIYORUZ..İNAN HİÇBİRŞEY ANLAMIŞ DEĞİLİM.. TABLO 10.3b. NERDE...
KOPYALA YAPIŞTIR İLE BİLGİ PAYLAŞMAYALIM..
aydınlatma hesabı hakkında bilgin varsa, anlamadığın yer neresiyse anlatmaya çalışırım. Kopyala yapıştır değil proje dersindeki hesaplamam. Tablo 10.3b'de muzaffer özkayanın aydınlatma tekniği kitabında tablolar var onlardan biri. Lamba türlerine göre tablolar var uygun olan tabloyu kullanıyorsun.
arkadasim bir sey paylasmissin her ne kadar yaralanaadiksada yinede eline saglik ama hic bir sey net degil ve acilmadi tekrar yuklersen sevinirim
Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)