    Elektrik sigortasından cızırtı sesi acil yardım :(

    Arkadaşlar evde 6 tane falan sigorta var girişte benim odamında prizlere gelen 1 sigorta var sanırım odamda 2300 w lık ufoyu kullanmaya başladığım zaman o sigortadan cızırtılar gelmeye başlıyor çok tedirgin oluyorum ne yapmam gerekiyor ya da ne yapabilirim acil yardımcı olurmusunuz.Diğer odalarda yapmıyor bu cızırtıyı.


  2. #2
    Teknikadam_41 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2007
    Mesajlar
    584
    Konular
    96
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Alıntı srdl46 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Arkadaşlar evde 6 tane falan sigorta var girişte benim odamında prizlere gelen 1 sigorta var sanırım odamda 2300 w lık ufoyu kullanmaya başladığım zaman o sigortadan cızırtılar gelmeye başlıyor çok tedirgin oluyorum ne yapmam gerekiyor ya da ne yapabilirim acil yardımcı olurmusunuz.Diğer odalarda yapmıyor bu cızırtıyı.
    Probleminiz = Kalitesiz ürün + uygun olmayan sigorta amperajı

    Aydınlatma linye sigorta 10 A
    Priz linye sigorta 16 A
    Özel linye 20 A

    *** 2000w ve üzeri özel linye olup sigorta kutusundan bağımsız çekilir.

  3. #3
    srdl46 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Dec 2011
    Mesajlar
    2
    Konular
    1
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Ben bunu 32 a ile değiştirdim ses kesildi başka bişey yapmaya gerek var mı peki?

  4. #4
    Teknikadam_41 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2007
    Mesajlar
    584
    Konular
    96
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Alıntı srdl46 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ben bunu 32 a ile değiştirdim ses kesildi başka bişey yapmaya gerek var mı peki?
    2,5mm2 NYA kablonun havada taşıyabileceği akım sınır değeri 32A'dir. Boru içi ve yer altı için bu değer 20A'dir. 20A üzeri sigortanın linye sigortası olarak kullanılması doğru değildir.

  5. #5
    beksy748 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Sep 2009
    Mesajlar
    31
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Alıntı srdl46 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ben bunu 32 a ile değiştirdim ses kesildi başka bişey yapmaya gerek var mı peki?
    oda için olan hatta kesinlikle 32 amper kullanılmaz.. bu tehlikeli olabilir..
    odalar için 16 amper kullanılır.