Şu an Genel kategorisindeki Elektrik sigortasından cızırtı sesi acil yardım :( isimli konuyu okuyorsunuz.
-
Elektrik sigortasından cızırtı sesi acil yardım :(
Arkadaşlar evde 6 tane falan sigorta var girişte benim odamında prizlere gelen 1 sigorta var sanırım odamda 2300 w lık ufoyu kullanmaya başladığım zaman o sigortadan cızırtılar gelmeye başlıyor çok tedirgin oluyorum ne yapmam gerekiyor ya da ne yapabilirim acil yardımcı olurmusunuz.Diğer odalarda yapmıyor bu cızırtıyı.
-
srdl46 Nickli Üyeden Alıntı
Arkadaşlar evde 6 tane falan sigorta var girişte benim odamında prizlere gelen 1 sigorta var sanırım odamda 2300 w lık ufoyu kullanmaya başladığım zaman o sigortadan cızırtılar gelmeye başlıyor çok tedirgin oluyorum ne yapmam gerekiyor ya da ne yapabilirim acil yardımcı olurmusunuz.Diğer odalarda yapmıyor bu cızırtıyı.
Probleminiz = Kalitesiz ürün + uygun olmayan sigorta amperajı
Aydınlatma linye sigorta 10 A
Priz linye sigorta 16 A
Özel linye 20 A
*** 2000w ve üzeri özel linye olup sigorta kutusundan bağımsız çekilir.
-
Ben bunu 32 a ile değiştirdim ses kesildi başka bişey yapmaya gerek var mı peki?
-
srdl46 Nickli Üyeden Alıntı
Ben bunu 32 a ile değiştirdim ses kesildi başka bişey yapmaya gerek var mı peki?
2,5mm2 NYA kablonun havada taşıyabileceği akım sınır değeri 32A'dir. Boru içi ve yer altı için bu değer 20A'dir. 20A üzeri sigortanın linye sigortası olarak kullanılması doğru değildir.
-
srdl46 Nickli Üyeden Alıntı
Ben bunu 32 a ile değiştirdim ses kesildi başka bişey yapmaya gerek var mı peki?
oda için olan hatta kesinlikle 32 amper kullanılmaz.. bu tehlikeli olabilir..
odalar için 16 amper kullanılır.