göndermiş olduğunuz word dosyasındaki sorularınızı aşağıda detaylı olarak cevaplamaya çalıştım yinede kafanıza takılan bir husus varsa sorabilirsiniz.
Anlayamadıklarım ;
1. Gücü ?? ( bunu etiket değerinden okuyoruz doğrumudur?)
projeden veya etiket değerinden bakılabilir. Rapor hesabının bir fonksiyonu değildir yalnız bilgi olarak girilir.
2. Anma akımı ?? ( biz bir akım ölçümü yapmıyoruz dolayısyla buda mı etiket değeri??)
güce göre formülasyonla bulunan nominal akım değeri. Rapor hesabının bir fonksiyonu değildir yalnız bilgi olarak girilir.
3. Sigorta amperajı nedir?? Muhtemelen bunuda etiket değerinden okuyoruz çünkü hiç akım ölçmeden yazıyor bunları??
koruma elemanının açma akımı değeri üzerinde yazar. Koruma elemanının tipine göre açma değerinin bulunması için bir katsayı değeri vardır.bu k çarpan değerleri rapor sonunda belirtilmiştir.ıa=ınxk
4. ölçülen omaj ??? Meğer ile ölçtüğümüz değer sanırsam?? çünkü tek ölçülen bu =)
ölçüm sonucu adı üzerinde ölçtüğünüz topraklama direnç değeri yani rx değeri.
5. Hesaplanan rt??? Formülü nedir?? Neden ilk 3 örnek de 65 v iken sonuncuda 50 v gibi düşünülmüş???
eski yönetmelikte tehlikeli temas gerilimi 65v idi bu yeni yönetmeliğimizde 50v olarak değiştirilmiştir. Ra yani hesaplanan topraklama direnç değeri ra=50/ıa ***8216;dır. ıa=ınxk ***8216;dır. üçüncü sorunun cevabında bunu belirtmiştim.
6. Raporlarda iletken tipini yazmak zorundamıyım ?? Ne alakası var topraklama ölçümü ile?? Zaten bazı raporlarda var bazı raporlarda yok..
rapor hesabının bir fonksiyonu değildir yalnız bilgi olarak girilir.
*tesisat kontrolünde nelere bakılıyor??? Belirli bir form var mı yoksa herkes istediği şekilde yapar mı???
rapor formatını e.m.o belirlemiş olup tüm verilerin girilmesi doğru olacaktır. Bu raporu zaten e.m.o.***8217;nun görevlendirdiği yetki belgeli mühendisler hazırlar ve oda adına yetkili imzalar. Bunun dışındaki raporlamaların kanunen bir geçerliliği bulunmamaktadır. Tesisler yılda enaz 1 kez topraklama ölçümü yaptırmak zorundadır.
*paratoner kontrolünde nelere bakmam lazım?? Paratoner de ki 10 ohm limiti her durumda geçerlimi duruma göre değişebilir mi???
sınır değer 10ohm***8217;dur. örnek rapor verdim incelersiniz.
*bunu işde çalışıyorsanız örnek raporlarınızı gönderirseniz çok sevinirim.
ekte pdf,excel ve word dosyası olarak rapor örnekleri verdim.
ek dosya:
http://s2.dosya.tc/server5/5sasdy/to...rapor.rar.html
not: Forumumuz mail,özelmesaj veya msn üzerinden bilgi vermez. Bilgileri forum içinde herkesin faydalanması için açık bir şekilde paylaşır. Bu elektrik forum'un ayrıcalığıdır.