    TT mi TN mi

    Arkadaşlar benim sorum:
    TN sistemi olan bir binada bahçeye bir pompa koyar, bunada lokal kendi topraklamasını (bakır çubuklarla) yaparsak; bu sistem TT olur mu? TN-C mi olur?
    Böyle yapmak sakıncalı mı? binadan gelen toprak hattını mı pımpaya baglasak daha iyi?
    yanıtlarsanız sevinirim.
    Ahmet Unal


  2. #2
    WebMaste® - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2004
    Mesajlar
    898
    Konular
    238
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    TN sistemler Toprak-Nötr Bir sistemlerdir. ve binanın AG panosunda Toprak ile nötr birleştirilmiştir. her durumda binanın toprak hattı pompanın gövdesine ulaşmaktadır..pompanın yanına toprakmama takviyesi yaparak sistemi değiştiremezsiniz. sadece toprak geçiş direncini daha da iyileştirmiş olursunuz.

  3. #3
    ahmetnl11 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2012
    Mesajlar
    7
    Konular
    3
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Alıntı WebMaste® Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    TN sistemler Toprak-Nötr Bir sistemlerdir. ve binanın AG panosunda Toprak ile nötr birleştirilmiştir. her durumda binanın toprak hattı pompanın gövdesine ulaşmaktadır..pompanın yanına toprakmama takviyesi yaparak sistemi değiştiremezsiniz. sadece toprak geçiş direncini daha da iyileştirmiş olursunuz.
    Cevabiniz icin teşekkür ederim arkadaşım. Bir açıklık getireyim:
    1-Binanın topragini pompa govdesinde kullanmıyoruz.
    2-Bir başka soru işareti binanın AG panosunda Notr ve Toprak nerde birleşmiştir. Tedaş'ın direginde mi?
    Binanın temel topraklaması varsa yani kendi topraklaması varsa bu durumda TN nasıl olur?

    Teşekkürler..

  4. #4
    Forum Yöneticisi hunca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2006
    Yaş
    48
    Mesajlar
    1.417
    Konular
    722
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Anladığım kadarı ile binanın toprağını pompa gövdesinde kullanmamışsın, harici bir topraklama yaptığını farzediyorum..şunu belirtmek isterim ki eğer bahsettiğin binanın kendine ait müşterek trafosu yoksa tn sistemi yapamazsınız. Tn sistemi yapabilmeniz için toprak ile nötr hattını trafonun yıldız noktasına yakın olna yere yani trafonun ana dağıtım panosunda birleştirmeniz gerekmektedir. Bu şöntlemeyi yaptıktan sonra eğer pompaya tek bir hat çekiyorsanız tn-c sistem, şöntlemeden sonra nötr hattı ve toprak hattı ayrı ayrı giderse tn-s sistem olur..eğer binanızın besleme hattı tedaşa ait trafodan geliyorsa binanın ag panosunda nötr-toprak birleştirirseniz buna tn sistemi denmez. Bu gibi durumlarda tn sistemi yapılamaz..sisteminiz her halukarda tt olmak zorundadır. Tn sistem ile sıfırlamayı birbirine karıştırmayalım.

    Türkiyede tedaşın trafolarında kullandığı sistem tt dir. Binanın tedaş trafosundan besleniyorsa yani ag den abone ise tn sistemi yapabilmeniz için tedaşın trafosunun ag panosunda nötr ve toprağı birbirine irtibat etmeniz gerekiyor ki bunu da tedaşın dışında kimsenin yapmaya yetkisi yoktur.

    Binaın temel topraklaması varsa ve elektrikği direk tedaştan alıyorsanız nötr hattını temel topraklamaya bağlamanızı tavsiye etmem..yani nötr ü bağladığınızda sisteminiz tn olmaz. Bu yanlış bir uygulamadır.

    Sisteminiz tn ise ve bahçe pompası yanına topraklama yapıp gövdeyi topraklarsanız tt sistem olmaz. Tn-c sistem olur.

    Saygılar