Slm arkadaslar otel işi aldın paratoner ve tesisatını yapıcam aca parotoner topraklama sı binanın temel topraklamasına birleştirsem sorun olurmu ve ana panoya parafodur koysam iyi olurmu ve projede ayrı göstermiş
Slm arkadaslar otel işi aldın paratoner ve tesisatını yapıcam aca parotoner topraklama sı binanın temel topraklamasına birleştirsem sorun olurmu ve ana panoya parafodur koysam iyi olurmu ve projede ayrı göstermiş
Eğer binanın temel topraklaması 1 ohm un altında ise paratoner topraklaması ile bina temel topraklamasını eş potansiyel barada birbirine bağlamakta hiçbir sakınca yoktur.. Ancak ben ayrı yapmak istiyorum derrseniz paratonerin topraklama çubuğu veya levhasını binanın en az 20 metre uzağında yapmanda fayda vardır.
Saygılar
Sorun yoktur...
Parafudur ile de sorun yoktur...
Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)