    apartman kablo hesabı

    merhabalar. trafoya 350m uzaklıktaki 10 daireli apartmanımıza enerji sağlamak için gerekli kablo kesitini merak ediyorum. daire başı sözleşme gücümüz 13kw. tedaş enerji onayında 3x25 lik bakır kablo yeterli demiş. sizce de yeterli midir bu kesit?

    internette örnek hesaplara baktığımda çok ince olduğunu gördüm bu değerin. benim kaçırdığım bir nokta mı var acep?


  2. #2
    Forum Yöneticisi hunca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2006
    Yaş
    48
    Mesajlar
    1.417
    Konular
    722
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    SAYIN DKOCAK ARKADAŞIM;


    10 DAİRE KURULU GÜCÜ: 13 kw x 10 = 130 kW eder.
    TALEP GÜCÜ BULMAK İÇİN: ,
    10 DAİRENİN EŞ ZAMANLILIK KATSAYISI (DİVERSİTE) :0,43

    TOPLAM TALEP GÜÇ: 130 x 0,43 = 55,9 kW
    ÇEKİLECEK AKIM: 55,9 kW / kök3 x 380 x cosQ = 55,9 kW/ 1,73x380x0,8 = 106 Amper

    Yani 10 dairenin talep güçte çekeceği akım 106 Amperdir

    3x25+16 mm2 NYY kablo akım taşıma kapasitesi yaklaşık olarak 130 Amper akım taşır.. Kısacası akım yönünden kablo kurtarmaktadır.

    Şimdi gerilim düşümü olarak 3x25+16 mm2 NYY kurtaracak mı onu hesaplayalım..

    ** Mesfe 350 metre oalrak aldığımızda
    %e= k x L x N * 10-7 (burada k: kablonun sabiti, katalogdan bakılacak, L: kablo mesafesi, N: talep güç)
    %e= 4,96 x 350 x 55900 x 10-7 = 9,70 < 5 (eğer direk trafodan besleme alıncacaksa gerilim düşümü 5 ten küçük olmalı, diğer durumlarda 3 ten küçük değer aranmalıdır)

    GÖRLDÜĞÜ GİBİ 3x25 lik kablo akım olarak kurtarmasına karşın gerilim düşümü olarak 350 metre mesafede seçilmesi UYGUN DEĞİLDİR.

    2 seçenek var.. ya 350 metre mesafeyi azaltmaya bakacağız. yada kablo kesitini arttıracağız.

    KABLOMUZU 3x50+25mm2 NYY seçecek olursak
    %e= 2,48 x 350 x 55900 x 10-7 = 4,85 < 5

    O HALDE 350 METRE MESAFEDE 10 DAİRE İÇİN EN AZ 3X50+25 MM2 KESİTİNDE YERALTI KABLOSU SEÇİLMELİDİR.


    SAYGILARIMLA

  3. #3
    GUNAY ELEKTRIK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Dec 2012
    Mesajlar
    20
    Konular
    1
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Benim tuafıma giden neden 350 metre kablo havai hat çekilemiyor mu?