Şu an Kompanzasyon Sistemleri kategorisindeki 60 KVAR Kompanzasyon Dizilimi isimli konuyu okuyorsunuz.
-
60 KVAR Kompanzasyon Dizilimi
Arkadaşlar bu şekilde bir dizilimle ister tristörlü ister kontaktörlü bir dizilim yapılması ile kompanzasyon sisteminiz % 100 kompanzasyon yapacaktır. Faz başı 138 ampere kadar kompanzasyon yapabilme imkanına sahiptir.
1. Kademe : R Fazına 0,28 Kvar Monofaze Kondansatör
2. Kademe : S Fazına 0,28 Kvar Monofaze Kondansatör
3. Kademe : T Fazına 0,28 Kvar Monofaze Kondansatör
4. Kademe : R Fazına 0,56 Kvar Monofaze Kondansatör
5. Kademe : S Fazına 0,56 Kvar Monofaze Kondansatör
6. Kademe : T Fazına 0,56 Kvar Monofaze Kondansatör
7. Kademe : R Fazına 1,11 Kvar Monofaze Kondansatör
8. Kademe : S Fazına 1,11 Kvar Monofaze Kondansatör
9. Kademe : T Fazına 1,11 Kvar Monofaze Kondansatör
10. Kademe : R Fazına 1,67 Kvar Monofaze Kondansatör
11. Kademe : S Fazına 1,67 Kvar Monofaze Kondansatör
12. Kademe : T Fazına 1,67 Kvar Monofaze Kondansatör
13. Kademe : R Fazına 3,33 Kvar Monofaze Kondansatör
14. Kademe : S Fazına 3,33 Kvar Monofaze Kondansatör
15. Kademe : T Fazına 3,33 Kvar Monofaze Kondansatör
16. Kademe : R Fazına 3,33 Kvar Monofaze Kondansatör
17. Kademe : S Fazına 3,33 Kvar Monofaze Kondansatör
18. Kademe : T Fazına 3,33 Kvar Monofaze Kondansatör
19. Kademe : R+S Fazına (5+5) 10 Kvar Dufaze (İki fazlı ) Kondansatör
20. Kademe : T+R Fazına (5+5) 10 Kvar Dufaze (İki fazlı ) Kondansatör
21. Kademe : S+T Fazına (5+5) 10 Kvar Dufaze (İki fazlı ) Kondansatör
Saygılarımla...
www.ilksin.com.tr
www.ilxin.com
-
Peki sizin önerdiğiniz uygulama,pratikte ne kadar kullanılıyor yada kullanılıyormu.Kademe sayısı 60 kVAR agöre fazla değilmi ???
-
-
arsel Nickli Üyeden Alıntı
Yeni başlayan ve az bilenler için,fikir vermek bakımından yararlanılabilir.Doğru seçim için ( özellikle,sigorta kısa devre değerleri ) ,ek açıklamalar ilave edilmesi gerekir.3 kA sigortanın olduğu yerde 10 kA,10 kA sigortanın olduğu yerde 3 kA sigorta olmaz.
-
100kVA Güç kabul etsek mevcut cosfi:0,7 Hedef cosfi:0,99 desek ihtiyaç olan kondansatör gücü 61kVAr çıkar. Kompanzasyondan önce ana hattan çekilecek akım 152A dir. Akım trafosunu en az 150/5 kabul edersek.
En küçük kademeni 0,28kVAr yazmışsın bu 280/220= 1,27A yapar.
Akım trafosuna göre 150A primer akımında 1,27 ise 5A'de neye tekabül eder ?
Cevap: 0,042A yani 42mA
Piyasadaki bir çok rölenin algılama eşik değeri 50mA dir.
Öncelikle bu duruma çok dikkat edin. İkinci dikkat etmeniz gereken husus gerilimdir. Sürekli 420-430v seyreden bir ana panoda 400v kondansatör seçimi doğru değildir. Kondansatör gerilimi yüksek seçilirse ihtiyaç olan kondansatör gücünü arttırmak gerekir. Keza Sn Fahri Yetiş'in dediği gibi kısadevre kesme kapasitesi hesaplanarak uygun koruma elemanı seçilmelidir.
Ve çoğunlukla kağıt üzerindeki kademe seçimi uygulamada birebir ihtiyacı karşılamaz. Sistem devreye alındıktan sonra takip şarttır ve müdahale gerekebilir.
-
Merhaba, 12 kademe 70 KVAR Kompanzasyon Dizilimi ben önerebilirim.Elektrilçi arkadaşlarımız Listeyi web sitemizden İnceleyebilirler.
http://www.kompanzasyon-panosu.net/i...-panosu-fiyati
Hayırlı kazançlar.
-
Ek açıklamalar ilave edilmesi fikriniz değerlendireceğim.Teşekkürler.