User Tag List

2 sonuçtan 1 ile 2 arası
Şu an Kompanzasyon Sistemleri kategorisindeki 600 m. uzaklıkta kompanzasyon kurmak isimli konuyu okuyorsunuz.
  1. #1
    ahmetnl11 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2012
    Mesajlar
    7
    Konular
    3
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    600 m. uzaklıkta kompanzasyon kurmak

    slm. arkadaşlar
    Trafomuzun yanında dagıtım panosu ve komopanzasyon panosu var.
    600 m. uzaklıkta yeni bir tesis kuruyoruz. Bunun icin kompanzasyon panosu kurmayı düsünüyoruz. Bu yeni kurulacak yeni tesisin yanında olması (uzaklıktan dolayı) nın bir sakıncası varmıdır. Teşekkürler.


  2. #2
    msb200443 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Dec 2012
    Mesajlar
    1
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Kompansazyonun amacı sistemde oluşan motorların çalışırken aynı zamanda ürettiği reaktif gücün ters açıda calışan kondansatörler üzerine alınarak sisteme basılmamasını sağlamak olduğundan dolayı hat kayıplarının önüne geçilebilmesi açısından üretildiği noktada kompaze edilmesi doğru uygulama olaçağından trafoya olan mesafesi önemli değildir, ancak kurulan tesisin gücüne göre çekilecek olan 600 metrelik kablonun gerilim düşümü hesapları önemlidir.