Şu an Kablolar ve Teknik Bilgiler kategorisindeki 260 mt hat için Yardım isimli konuyu okuyorsunuz.
-
260 mt hat için Yardım
Arkadaşlar havai hattımızın 260 metrelik son bölümü buz ve rüzgar yükünden dolayı yer altına alınacaktır.Hat sonunda bir adet 50 kVA lik bir tarfo mevcuttur ve trafonun tam yüklendiği varsayılırsa 35 mm lik XLPE kablo bu iş için uydun mudur ? Gerilim düşümü yaşanır mı 260 metre için?
Teşekkür ediyorum.
-
OG de gerilim düşümü hesabı yapıldığında 260 mt mesafe devede pire gibi birşeydir. OG de kilometrelerce enerji rahatlıkla taşınmaktadır. 25 mm2 XLPE kablo bile gerilim düşümü açısından kullanılabilir. Ancak TEDAŞ standart olarak OG de en az 1x70/16 mm2 XLPE kablo kullanılmasını istemektedir. Öncelikle bir dilekçe ile TEDAŞ'a baş vurup Enerji Müsaade Yazısını alıp işi projelendirip projeyi tasdiklettirin.
-
Aynen maşa varken el yakmayın.