    260 mt hat için Yardım

    Arkadaşlar havai hattımızın 260 metrelik son bölümü buz ve rüzgar yükünden dolayı yer altına alınacaktır.Hat sonunda bir adet 50 kVA lik bir tarfo mevcuttur ve trafonun tam yüklendiği varsayılırsa 35 mm lik XLPE kablo bu iş için uydun mudur ? Gerilim düşümü yaşanır mı 260 metre için?

    Teşekkür ediyorum.


  2. #2
    umitsaman - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    May 2006
    Mesajlar
    278
    Konular
    25
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    OG de gerilim düşümü hesabı yapıldığında 260 mt mesafe devede pire gibi birşeydir. OG de kilometrelerce enerji rahatlıkla taşınmaktadır. 25 mm2 XLPE kablo bile gerilim düşümü açısından kullanılabilir. Ancak TEDAŞ standart olarak OG de en az 1x70/16 mm2 XLPE kablo kullanılmasını istemektedir. Öncelikle bir dilekçe ile TEDAŞ'a baş vurup Enerji Müsaade Yazısını alıp işi projelendirip projeyi tasdiklettirin.

  3. #3
    GUNAY ELEKTRIK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Dec 2012
    Mesajlar
    20
    Konular
    1
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Aynen maşa varken el yakmayın.