işyerimizde karşılaştığım bir sorunu size danışmak istiyorum. işyerimize en son alınan pc'ler düzgün çalışmadılar, kendi kendine reset atıp duruyorlar. Eski bilgisayarlar problemsiz çalışıyor. bunun üzerine networkdeki voltajları ölçtüm. Nötür-faz arası 171Volt, Nötür-Toprak arası 30Volt. Networkumuz UPS'den beslenmektedir. Acaba bu sorun neden kaynaklanmaktadır, acele bir yol gösterebilirseniz çok sevinirim. elektrik ocaklarından yada bilgisayarlardan kaynaklanabilirmi. sorunu nasıl tesbit edebiliriz. tşk
SN AKCAN PROBLEMİNİZ DENGESİZ YÜKLENME. BESLEME ALDIĞINIZ PANODA FAZLARA BİNEN YÜK AKIMLARINI ÖLÇÜP MÜMKÜN MERTEBE YÜKLERİ FAZLARA EŞİT DAĞITMAYA ÇALIŞINIZ (GENELDE YÜKLERİN ÇALIŞMA POZİSYONU ÜÇ AŞAĞI BEŞ YUKARI BELLİDİR.) BİRDE ENERJİ ALDIĞINIZ TRAFONUN İŞLETME TOPRAKLAMASINI KONTROL EDİN. SAYGILARIMLA...
Hocam iyi bir topraklaması yapılmış bir tesiste nötr-toprak hattı arası gerilim farkı 0,2 V olmalıdır.Sanırım topraklama sisteminizde problem var..