jeneratörü full otomatik çalıştırmak istiyorum bu konuda bir çizime ihtiyacım var. yada link lere ilgilenen arkadaşlara teşekkür ederim.
jeneratörü full otomatik çalıştırmak istiyorum bu konuda bir çizime ihtiyacım var. yada link lere ilgilenen arkadaşlara teşekkür ederim.
"full otomatik çalıştırma"?
yapmak istediğini biraz açarmısın.
kullanıcı insan yardımı olmadan elektrik kesildiğinde çalışmasını sağlayan bir jeneraötr devresi istiyor elek. yani kapsamlı ve pahalı bir devre yardımın olursa sevinirim. Edited by: WebMaste®
Arkadaşlar Otomatik devreye giren jeneratörlerde bir adet ŞEBEKE bir adette JENERATÖR kontaktörü vardır. Bu kontaktörlerin normalde akım geçirmeyen yardımcı kontakları biribirinin bobin devresine seri bağlıdır. Yani Şebeke elektriği varken şebeke kontaktörü çekili vaziyettedir. Bu esnada şebeke kontaktör bobini akımı jeneratör kontaktörü yardımcı kontağı üzerinden akım alır.Elektrik kesildiğinde şebeke kontaktörü bırakacağından jeneratör kontaktörü bobini şebeke kontaktörü yardımcı kontağı kapandığından çektirir. Jeneratör devreye girer. Elimde Hükümet konağında bulunan İŞBİR marka jeneratörün bakım kitabı var tarayıcıdan geçirip forma koyabilirim. (fırsat bulursam)
evet böyle birşey olabilir.yanlız burada kilitleme ve güvenlik kontaklarınında kullanılması çok önemli.yani
biri açık iken diğerinin mutlaka kapalı olması garanti edilmeli.(tabi hayatta hiçbirşey garanti değildir.devre prensibi açısından söylüyorum)kaliteli kontaktörler kullanılmaz ise kontaklar yapışıp kalabilir.ayrıca
belkide zaman rölelerinin kullanılması icab eder.
bazı büyük jeneratörlerde elektrik gelip gitmesi ile değişen
kontaklar olabiliyor.
böyle bir devre bende olması lazım.bulursam siteye koyarım.bir arayalım bakalım.
http://rapidshare.com/files/13681026/AKSA_TRANSFER___350_ALTER_BA__286_LANTI___350_EMAS I.rar.html
İLK DEFA BİR DOSYAYI PAYLAŞIMA SUNUYORUM İNŞALLAH BAŞARILI OLMUŞUMDUR. AUTOCAD ÇİZİMİ JENERATÖR KONTROL KARTI,ŞEBEKE VE JENERATÖR KONTAKTÖRÜ ÜZERİNDEN YÜKE BAĞLANIŞI DETAYLI.(ŞEMADA 5 AYRI NOKTAYA ENERJİ VERİLMEKTE) ÇOK YÜKSEK AMPERAJLARDA MASTERPACK ŞALTERLER KULLANILIR ONLARIN DEVRE ŞEMASI BİRAZ KARIŞIK.İSTEYEN OLURSA O ŞEMAYIDA VEREBİLİRİM. SAYGILARIMLA...
YUKARIDA VERMİŞ OLDUĞUM ÇİZİMLE İLGİLİ FOTOĞRAF...
sayın teknikadam 41 ellerine sağlık
bir şey sormalıyım sağdaki kontaktorün alttan bağlamışsın kablolaro çıkış yok bunun nedeni nedir .
SEVGİLİ KENEVİR YUKARIDA VERMİŞ OLDUĞUM LİNKTEKİ DWG DOSYASINI İNCELERSEN ANLAYACAKSIN. AMA BEN YİNEDE AÇIKLAYAYIM SİSTEM ŞEBEKE ENERJİSİNİ KENDİ PANOSU ÜZERİNDEN SAĞLIYOR SAĞDAKİ ŞEBEKE KONTAKTÖRÜ ÜZERİNDEN DEĞİL YANİ.ŞEBEKE KONTAKTÖRÜ ÜZERİNDEKİ NYAF KABLOLAR İSE ŞEBEKEDE ENERJİ VARMI YOKMU BİLGİSİNİ JENERATÖR KARTINA VERMEK İÇİN.ŞEBEKE YOKSA KART JENERATÖR KONTAKTÖRÜNÜ ÇEKTİRİYOR. AKIM TRAFOLARI İSE JENERATÖRDEN ÇEKİLEN AKIM BİLGİSİNİN JENERATÖR KARTINA İLETİLMESİ İÇİN. OLAY BU. SAYGILAR...
Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)