Şu an Topraklama Sistemleri kategorisindeki Toprak Direnç Değerinde Aşırı Sapma isimli konuyu okuyorsunuz.
-
Toprak Direnç Değerinde Aşırı Sapma
Merhaba;
Elektrik tesisatı tamamlanmış bir binanın topraklama sistemindeki hatanın çözümünün bulunamaması üzerine keşife gittik. Binanın topraklama direnci megger ölçümü sonucu 4-7 ohm arasında değişiyor. Direnç değerini sabitleyemedik. 4-7 arasındaki aşırı dalgalanmanın sebebi ne olabilir?
Acaba tesisatta bir sorun mu var diye bakırın panodaki baraya girişini söktük o şekilde ölçüm yaptık yine sonuç aynı. Yardımcı olursanız sevinirim.
-
ali_akar Nickli Üyeden Alıntı
Merhaba;
Elektrik tesisatı tamamlanmış bir binanın topraklama sistemindeki hatanın çözümünün bulunamaması üzerine keşife gittik. Binanın topraklama direnci megger ölçümü sonucu 4-7 ohm arasında değişiyor. Direnç değerini sabitleyemedik. 4-7 arasındaki aşırı dalgalanmanın sebebi ne olabilir?
Acaba tesisatta bir sorun mu var diye bakırın panodaki baraya girişini söktük o şekilde ölçüm yaptık yine sonuç aynı. Yardımcı olursanız sevinirim.
1)Topraklama megeri arızalı olabilir.
2)Başka bir topraklama tesisatı ile etkileşim söz konusu olabilir.
3)Topraklama tesisatı çok eski ise topraklama ve/veya elektroda bağlantıda oksidasyon sonucu erime gerçekleşmiş olabilir.