    Toprak Direnç Değerinde Aşırı Sapma

    Merhaba;
    Elektrik tesisatı tamamlanmış bir binanın topraklama sistemindeki hatanın çözümünün bulunamaması üzerine keşife gittik. Binanın topraklama direnci megger ölçümü sonucu 4-7 ohm arasında değişiyor. Direnç değerini sabitleyemedik. 4-7 arasındaki aşırı dalgalanmanın sebebi ne olabilir?
    Acaba tesisatta bir sorun mu var diye bakırın panodaki baraya girişini söktük o şekilde ölçüm yaptık yine sonuç aynı. Yardımcı olursanız sevinirim.


  2. #2
    Teknikadam_41 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2007
    Mesajlar
    584
    Konular
    96
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Alıntı ali_akar Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Merhaba;
    Elektrik tesisatı tamamlanmış bir binanın topraklama sistemindeki hatanın çözümünün bulunamaması üzerine keşife gittik. Binanın topraklama direnci megger ölçümü sonucu 4-7 ohm arasında değişiyor. Direnç değerini sabitleyemedik. 4-7 arasındaki aşırı dalgalanmanın sebebi ne olabilir?
    Acaba tesisatta bir sorun mu var diye bakırın panodaki baraya girişini söktük o şekilde ölçüm yaptık yine sonuç aynı. Yardımcı olursanız sevinirim.
    1)Topraklama megeri arızalı olabilir.
    2)Başka bir topraklama tesisatı ile etkileşim söz konusu olabilir.
    3)Topraklama tesisatı çok eski ise topraklama ve/veya elektroda bağlantıda oksidasyon sonucu erime gerçekleşmiş olabilir.