+ Konuya Cevap Yaz
Toplam 9 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 9 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: kaçak akım rolesi test butonu ve kısa devre yapma

  1. #1
    Elektrik Forum Yeni Üye dembay is on a distinguished road
    Üyelik tarihi
    Aug 2010
    Mesajlar
    8
    Konular
    3

    kaçak akım rolesi test butonu ve kısa devre yapma





    arkadaşlar. evde sayport 25 a 30 ma kaçak akım rolesi vardı ve şimşek çaktığı zaman atıyordu. bunu hiç tesisatı ellemeden siemens 40 a 30 ma kaçak akım rolesiyle değiştirdim. rolenın üzerindeki test butonuna basıyorum sadece dairenın ki atıyor. ancak notr ve topragı kısa devre yapıyorum hem daire hem binanın kaçak akım rolesi atıyor. neden olabilir.
    elektrikçi getirdim baktı bağlantılar dogru dedi. odalardan kısa devreyi denedik sadece dairede attı. her odadan denedikten sonra ilk baştakini bidaha denedik hem daire hem binanınki attı. ( bu duruma elektrikçi olabilir dedi. ) neden olabilir. bunun bana ve binaya zararı var mıdır? röle arızalı olabilir mi?

    ( daha önceki rölede böyle problem yoktu.) sadece röle değişti.

  2. #2
    Elektrik Forum Yeni Üye dembay is on a distinguished road
    Üyelik tarihi
    Aug 2010
    Mesajlar
    8
    Konular
    3




    bugün baktım faz notr 223 v faz toprak 218 volt nötr toprak 5 volt . nötr toprak kısa devre yaptım kaçak akım rölesi atmadı ve apartmanın kaçak akım rolesi attı. benim röle arızalı mı acaba?

  3. #3
    Süper Moderatör Teknikadam_41 is on a distinguished road
    Üyelik tarihi
    Jan 2007
    Bulunduğu yer
    Kocaeli
    Mesajlar
    585
    Konular
    96




    Alıntı dembay Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    arkadaşlar. evde sayport 25 a 30 ma kaçak akım rolesi vardı ve şimşek çaktığı zaman atıyordu. bunu hiç tesisatı ellemeden siemens 40 a 30 ma kaçak akım rolesiyle değiştirdim. rolenın üzerindeki test butonuna basıyorum sadece dairenın ki atıyor. ancak notr ve topragı kısa devre yapıyorum hem daire hem binanın kaçak akım rolesi atıyor. neden olabilir.
    elektrikçi getirdim baktı bağlantılar dogru dedi. odalardan kısa devreyi denedik sadece dairede attı. her odadan denedikten sonra ilk baştakini bidaha denedik hem daire hem binanınki attı. ( bu duruma elektrikçi olabilir dedi. ) neden olabilir. bunun bana ve binaya zararı var mıdır? röle arızalı olabilir mi?

    ( daha önceki rölede böyle problem yoktu.) sadece röle değişti.
    Selamlar, Bina girişindeki KAKR seçici tip olmalı aksi taktirde bu tür sorunların yaşanması olağan.

  4. #4
    Elektrik Forum Yeni Üye GUNAY ELEKTRIK is on a distinguished road
    Üyelik tarihi
    Dec 2012
    Mesajlar
    20
    Konular
    1




    Nötrle toprağı kısa devre yaptığında kaçak akım atmıyorsa o rölede arıza vardır. Veya topraklama görev yapmıyordur. Kolay gelsin.

  5. #5
    Elektrik Forum Yeni Üye dembay is on a distinguished road
    Üyelik tarihi
    Aug 2010
    Mesajlar
    8
    Konular
    3




    Rolenin selektif oldugu nasil anlasilir?

  6. #6
    Elektrik Forum Yeni Üye dembay is on a distinguished road
    Üyelik tarihi
    Aug 2010
    Mesajlar
    8
    Konular
    3




    Alıntı GUNAY ELEKTRIK Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Nötrle toprağı kısa devre yaptığında kaçak akım atmıyorsa o rölede arıza vardır. Veya topraklama görev yapmıyordur. Kolay gelsin.
    Hangi sebepten dolayı atmalı ? (Yani faz nötr kısa devresinde 3 ma yi geçtiği için atiyor)

    Topraklamanin gorev yapmadigi nasil anlasilir?
    Konu dembay tarafından (01-06-2017 Saat 11:34 PM ) değiştirilmiştir.

  7. #7
    Elektrik Forum Yeni Üye GUNAY ELEKTRIK is on a distinguished road
    Üyelik tarihi
    Dec 2012
    Mesajlar
    20
    Konular
    1




    Evet büyük bir ıhtimalle röle sorunlu test butonuna bas dene atıyor mu?

  8. #8
    Elektrik Forum Yeni Üye GUNAY ELEKTRIK is on a distinguished road
    Üyelik tarihi
    Dec 2012
    Mesajlar
    20
    Konular
    1




    faz toprak ölçümü yaparak.

  9. #9
    Elektrik Forum Yeni Üye dembay is on a distinguished road
    Üyelik tarihi
    Aug 2010
    Mesajlar
    8
    Konular
    3




    Alıntı GUNAY ELEKTRIK Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    faz toprak ölçümü yaparak.
    test butonunda atıyor. faz toprak 218 volt. notr toprak 8v faz notr 224 volt ( yaklasık)

+ Konuya Cevap Yaz

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok