kaçak akım rolesi test butonu ve kısa devre yapma
arkadaşlar. evde sayport 25 a 30 ma kaçak akım rolesi vardı ve şimşek çaktığı zaman atıyordu. bunu hiç tesisatı ellemeden siemens 40 a 30 ma kaçak akım rolesiyle değiştirdim. rolenın üzerindeki test butonuna basıyorum sadece dairenın ki atıyor. ancak notr ve topragı kısa devre yapıyorum hem daire hem binanın kaçak akım rolesi atıyor. neden olabilir.
elektrikçi getirdim baktı bağlantılar dogru dedi. odalardan kısa devreyi denedik sadece dairede attı. her odadan denedikten sonra ilk baştakini bidaha denedik hem daire hem binanınki attı. ( bu duruma elektrikçi olabilir dedi. ) neden olabilir. bunun bana ve binaya zararı var mıdır? röle arızalı olabilir mi?
( daha önceki rölede böyle problem yoktu.) sadece röle değişti.
-
bugün baktım faz notr 223 v faz toprak 218 volt nötr toprak 5 volt . nötr toprak kısa devre yaptım kaçak akım rölesi atmadı ve apartmanın kaçak akım rolesi attı. benim röle arızalı mı acaba?
-
dembay Nickli Üyeden Alıntı
arkadaşlar. evde sayport 25 a 30 ma kaçak akım rolesi vardı ve şimşek çaktığı zaman atıyordu. bunu hiç tesisatı ellemeden siemens 40 a 30 ma kaçak akım rolesiyle değiştirdim. rolenın üzerindeki test butonuna basıyorum sadece dairenın ki atıyor. ancak notr ve topragı kısa devre yapıyorum hem daire hem binanın kaçak akım rolesi atıyor. neden olabilir.
elektrikçi getirdim baktı bağlantılar dogru dedi. odalardan kısa devreyi denedik sadece dairede attı. her odadan denedikten sonra ilk baştakini bidaha denedik hem daire hem binanınki attı. ( bu duruma elektrikçi olabilir dedi. ) neden olabilir. bunun bana ve binaya zararı var mıdır? röle arızalı olabilir mi?
( daha önceki rölede böyle problem yoktu.) sadece röle değişti.
Selamlar, Bina girişindeki KAKR seçici tip olmalı aksi taktirde bu tür sorunların yaşanması olağan.
-
Nötrle toprağı kısa devre yaptığında kaçak akım atmıyorsa o rölede arıza vardır. Veya topraklama görev yapmıyordur. Kolay gelsin.
-
Rolenin selektif oldugu nasil anlasilir?
-
GUNAY ELEKTRIK Nickli Üyeden Alıntı
Nötrle toprağı kısa devre yaptığında kaçak akım atmıyorsa o rölede arıza vardır. Veya topraklama görev yapmıyordur. Kolay gelsin.
Hangi sebepten dolayı atmalı ? (Yani faz nötr kısa devresinde 3 ma yi geçtiği için atiyor)
Topraklamanin gorev yapmadigi nasil anlasilir?
-
Evet büyük bir ıhtimalle röle sorunlu test butonuna bas dene atıyor mu?
-
faz toprak ölçümü yaparak.
-
GUNAY ELEKTRIK Nickli Üyeden Alıntı
faz toprak ölçümü yaparak.
test butonunda atıyor. faz toprak 218 volt. notr toprak 8v faz notr 224 volt ( yaklasık)