merhaba ben yeni mezun oldum. buradaki bilgler gerçekten de bana çok yardımcı oluyor. hepinize teekkürler.
takıldığım bir konuda yardımlarınza ihtiyacım var. bir hafta önce kompanzasyon ünitesi kuran bir akkadaş beni aradı ve kompanzayon yapılırken ck ayarının nasıl yapıldığını yada hesaplandığını sordu. ck ayarı diye bişeyi ilk defa orda duydum. internetten de aradım ama herhangi bir bilgiye ulaşamadım. yardımcı olursanız çok sevinirim. iyi günler.
teşekkürler
-
c/k = Birinci kademe kondansatör gücü / akım trafosu dönüştürme oranı
Örneğin birinci kademe kondansatörümüz 5 kvar osun. Akım trafomuz 100 / 5 ise dönüştürme oranımız 100/5=20dir c/k= 5/20=0,2 olur. Reaktif güç rölesi üzerindeki kademe 0,2 ye getirilecektir. Bu konu ile ilgili bilgi bu bölümdeki forlarda daha önce REAKTİF GÜÇ KOMPAZASYONU GENEL HATLAR KISMINDA VERİLMİŞTİR. Orada örnek olarak birinci kademe ve akım trafosu oranlarını değiştirerek sistemin çalışması ayrıntılı anlatılmıştır. İyi çalışmalar
-
(0,6xQ)/(1,73x400xk) =C/k oranını verir. k=akım trafosunun dönüştürme oranıdır.0,6 katsayısı ise kondansatörlerin devreye girme olasılıklarıdır.benden önce bir arkadaş da förmül vermiş onunki de doğru fakat bu formül daha hassas C/k elde etmemize yarar.Not= Eğer sistem monofaze ise (0,6xQ)/(220xk) olur
-
benimde bildiğim ve uyguladığım ümitsaman arkadaşımızın verdiği formuldür. harmonik22 arkadaşımızın verdiği formulu hiç duymadım. bu formulü biraz daha açıklarsa memnun olacağız. Örneğin Q neyi ifade ediyor formulun çıkış noktası nedir. Teşkkür ederiz
-
formüldeki Q kompanzasyon birinci kademe kondansatör gücünü ifade ediyor.bu formülü ABB firması kullanıyor genellikle.dediğim gibi daha hassas ayar için kullanılıyor.her iki formüle de bakarsak değerlerin birbirine yakın çıktığını görürüz.
-
arkadaşlar hepinize çok çok teşekkür ediyorum. iilginiz ve yardımınız için . herkese kolay gelsin
-
-
valla bende duymamıstım. Sayenizde öğrendim. Teşekkürler
-
umutsaman'ın cevabı doğru + eğer sabit kondansatör varsa C olarak onun gücünü baz alacaksın........hayırlı işler
-