    Trafoda Kademe Değiştirme Hesabı

    PRİMER SEKONDER

    1. 28500 V
    2. 29250 V
    3. 30000 V 400V
    4. 30750 V
    5. 31500 V



    Eğer şebeke gerilimi 30000V ise ve trafo 3. kademede olursa sekonder gerilimden (A.G.) 400V alınır.
    • Trafo 3. kademede iken sekonder gerilimimiz 400V'tan az ise bu trafo etiketine göre kademe düşürülmelidir.
    • Trafo 3. kademede iken sekonder gerilimimiz 400V'tan fazla ise bu trafo etiketine göre kademe yükseltilmelidir.


    Burada şöyle anlamamız gerekmektedir.

    Trafonun kademesinin artması demek kademenin 2. kademeden 3. kademeye veya 1. kademeden 5. kademeye alınması demek değildir.

    • İstediğimiz değerler hangi kademede ise trafoyu o kademeye alırız.
    • Kademe düşürmek demek trafoyu 3. kademeden 2. kademeye almak değildir.
    • Yani bizim için önemli olan trafonun kademe numarasına karşılık gelen primer ve sekonder gerilim değerleridir.
    • Hesabı şöyle yapabiliriz:
    • Her bir kademe için kademe çevirme oranını hesaplarız.


    1. Kademe Çevirme Oranı: 28500/400=71.25
    2. Kademe Çevirme Oranı: 29500/400=73.75
    3. Kademe Çevirme Oranı: 30000/400=75
    4. Kademe Çevirme Oranı: 3075/400=76,88
    5. Kademe Çevirme Oranı: 78.75


    Örnek :

    OG şebekede trafoya gelen gerilim 30000 V ise ve trafo 4. kademede ise trafodan:

    30000/76,88 = 390 Volt alınır.


    Bunun için formülümüz şöyle olur:

    Trafodan alınan gerilim = (şebekenin bulunduğu primer gerilim)/(trafonun bulunduğu kademe çevirme oranı)


    Diyelim ki bize 400 V gerekiyor. Ne yapmamız gerekmektedir?

    Kademe ayarı yaparak kademeyi hangi kademedeki değer bize uygunsa o kademeye getireceğiz.
    Çevirme oranı düşük olan bir kademeye ayarlamam gerekiyor ki 400'e yakın değer elde edeyim.

    400=28500/x formülünden x =71.25 çıkar. Bu çevirme oranı da 1. kademeye denk geldi ve trafo gerilim kademesini 1’e almamız lazım.


    Bunun için formülümüz şöyle olur:

    Gereken sekonder gerilimi = (şebekenin bulunduğu primer gerilimi) / (değiştirmek istediğim kademe çevirme oranı)


  2. #2
    frkndrtr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Nov 2022
    Mesajlar
    3
    Konular
    1
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Cevap: Trafoda Kademe Değiştirme Hesabı

    Kısaca açıklamak gerekirse trafonun primer voltajını sekonder voltajına bölüp sonra da kök 3e bölmek gerekir. Çıkan sonuç projenizde bulunan kademe değerlerinin hangisine denk geliyorsa o kademede testlerinizi yapmalısınız.