Topraklama Sistemlerinin Devreye Alınmasında Altı Temel Test
Topraklama sistemlerini devreye alırken takip ve kontrol edilmesi gereken temel adımlar vardır. Çoğu durumda devreye alırken, topraklama sistemi çıkış dirençleri ile birlikte voltaj ve akım dağılımları açısından test edilmelidir.
Devreye alma işlemleri sırasında yapılan ölçümler sistemin uyumluluğunu gözleme imkanı verdiği gibi, devam eden denetimler içinde bir kriter veya taban belirleyecektir. Tasarım aşamasında tüm tehlike ihtimalleri öngörülemeyeceği için devreye alma testi ikinci bir kontrol, risk azaltma mekanizması olarak iş görecektir.
Bazı örneklerde tüm bunlar gerekli olmasa da topraklama sistemlerinin devreye alınması altı temel adımdan oluşur.
1) Gözle Denetim
Tasarım ve nihai çizimlerin doğruluğu
Topraklama iletkenlerinin ve bağlantılarının durumu
Topraklama elektrotlarının durumu
Topraklama klemenslerinin durumu
Yüzey materyallerinin kondisyonu
Çitlerin kondisyonu
2) Süreklilik Testi
Süreklilik testi, ana toprak şebekesindeki tesis bileşenleri arasındaki ve şebekeye etkin şekilde bağlanması gereken bileşenler arasındaki direnci ölçmek için kullanılır.
Toprak süreklilik testi PE (koruma) iletkeni ile erişilebilir metal kısımlar arasında gerçekleştirilmektedir. Buradaki amaç, herhangi olası bir elektrik kaçağı anında ürünü kullanan kişi ya da operatörün güvenliğinin sağlanmasıdır. 50Hz-10A akım enjeksiyonu en az 10sn. uygulanmalı ve ölçülen direnç değeri 0,1 Ohm’dan daha düşük değerde olmalıdır. Bu test, özellikle tüm iletkenlerin ve bağlantıların görsel denetiminin daha zor olduğu büyük topraklama sistemlerinde önemlidir.