Topraklama sistemlerini devreye alırken takip ve kontrol edilmesi gereken temel adımlar vardır. Çoğu durumda devreye alırken, topraklama sistemi çıkış dirençleri ile birlikte voltaj ve akım dağılımları açısından test edilmelidir.



Devreye alma işlemleri sırasında yapılan ölçümler sistemin uyumluluğunu gözleme imkanı verdiği gibi, devam eden denetimler içinde bir kriter veya taban belirleyecektir. Tasarım aşamasında tüm tehlike ihtimalleri öngörülemeyeceği için devreye alma testi ikinci bir kontrol, risk azaltma mekanizması olarak iş görecektir.

Bazı örneklerde tüm bunlar gerekli olmasa da topraklama sistemlerinin devreye alınması altı temel adımdan oluşur.

1) Gözle Denetim

  • Tasarım ve nihai çizimlerin doğruluğu
  • Topraklama iletkenlerinin ve bağlantılarının durumu
  • Topraklama elektrotlarının durumu
  • Topraklama klemenslerinin durumu
  • Yüzey materyallerinin kondisyonu
  • Çitlerin kondisyonu


2) Süreklilik Testi

Süreklilik testi, ana toprak şebekesindeki tesis bileşenleri arasındaki ve şebekeye etkin şekilde bağlanması gereken bileşenler arasındaki direnci ölçmek için kullanılır.

Toprak süreklilik testi PE (koruma) iletkeni ile erişilebilir metal kısımlar arasında gerçekleştirilmektedir. Buradaki amaç, herhangi olası bir elektrik kaçağı anında ürünü kullanan kişi ya da operatörün güvenliğinin sağlanmasıdır. 50Hz-10A akım enjeksiyonu en az 10sn. uygulanmalı ve ölçülen direnç değeri 0,1 Ohm’dan daha düşük değerde olmalıdır. Bu test, özellikle tüm iletkenlerin ve bağlantıların görsel denetiminin daha zor olduğu büyük topraklama sistemlerinde önemlidir.



3) Toprak Direnç Testi

Doğru hata düzeltme ve güvenlik kriterinin belirlenmesine adına performans değerlendirmeleri ile birlikte toprak direnci testleri yapmak gereklidir.
Tasarım aşamasında direnç testinin yapıldığı yerlerde bile, ilave testler, ölçüm hatalarının ve periyodik değişikliklerin tanımlanmasına yardımcı olabilir.



http://

4.2) Akım Dağılımı Testi

Arıza durumundaki kaçak akımının, toprak hattına alternatif yollarda (kablo kılıfları veya havai topraklama kabloları gibi) bırakabileceği etki düşünülerek, alternatif yollardaki akım da ölçülmelidir.
Bu, arıza kaçak akımının nasıl dağıldığını, alternatif yollar üzerindeki etkisini (örneğin, kablo kılıf kapasitesi) ve toplam sistem empedansından toprak hattı empedansının hesaplanmasını sağlar.

5) Transfer, Dokunma ve Adım Voltaj Testi

Çalışma sahasında, herhangi bir şekilde elektrik hattından toprağa kısa devre olmasını sağlayacak hataların öngörülmesi adına bu testler yapılmalıdır.
Dokunma ve adımlar için güvenli voltaj aralığını ölçerken olası dokunma ve adımlama voltajları yüksek empedanslı bir voltmetre kullanarak ölçülmeli ve insan vücudunu temsil eden uygun bir dirençte görünen etkili bir yük kullanılmalıdır.