    Elektrikli aygıtların metal bölümleriyle nötr iletkeninin birbirine bağlanmasına sıfırlama denir. Topraklamaya göre daha kolay ve ucuz olan sıfırlama yönteminde, elektrikli aygıtta herhangi bir kaçak olduğunda kısa devre oluşur ve sigorta atarak cihazın enerjisini keser.



    Sıfırlamanın sakıncaları şunlardır:

    I. Binayı besleyen ana kolon hattının kopması sonucu yeniden bağlantı yapılırken nötr ve faz uçları yer değiştirebilir. Bu durumda sıfırlamayla korunan aygıtın gövdesine faz gider, sigorta atmaz.

    II. Sıfırlamayla korunan aygıtın besleme kablosunda nötr hattı koptuğunda faz alıcının gövdesine gider, sigorta atmaz.

    UNUTMAMALI TN SİSTEM (ESKİ ADI İLE SIFIRLAMA) ANCAK MÜŞTEREK TRAFOSU OLAN İŞLETMELERDE KULLANILABİLİR.YANİ TT (TOPRAK NÖTR AYRI) VE TN (TOPRAK NÖTR BİR) SİSTEMİN SEÇİMİ BU TİP YERLERDE YAPILIR.TN SEÇİMİNİ İSE TRAFONUN GİRİŞİNDE YAPMAK GEREKLİDİR.NEDENİNE GELİNCE AG İŞLETMELERİN BESLENDİĞİ TEDAŞA AİT TRAFOLAR TT SİSTEM KULLANDIĞINDAN DOLAYI, BU SİSTEMİ TRAFODAN UZAK BİR YERDE YANİ KOFRALARDA VEYA PRİZLERDE YAPMAK SONDERECE SAKINCALIDIR. EĞER TEDAŞ TRAFOLARI TN SİSTEM İLE YAPILMIŞ OLSA İDİ (YANİ TOPRAK NÖTR TRAFODA BİR)AG DEN BESLENEN İŞLETMELER DE TN SİSTEM OLACAKTI.BU DURUMDA BİLE OLSA DAHİ PRİZ KISMINDA KESİNLİKLE TOPRAK VE NÖTR BİRLEŞTİRİLEMEZ.SİSTEMİN SEÇİLECEĞİ TEK YER TRAFO KISMINDA OLMALIDIR


    Saygılar...

    Benzer Konular
    sıfırlama
    sıfırlama Uzatma için kullandığınız çoklu prizin içinde kesinlikle sıfırlma yapmayın, çünkü çoklu prizi duvara takarken yan çevirip takarsanız, daha önce...
    AG ŞEBEKELERDE HAT KATILIM PAYI HESABI
    AG ŞEBEKELERDE HAT KATILIM PAYI HESABI AG ŞEBEKELERDE HAT KATILIM PAYI NASIL HESAPLANIR.HESAP İÇERİSİNDEKİ KRİTERLER NELERDİR.BRANŞMANDAN VEYA MÜŞTEMİLATINDAN BAĞLANTI YAPILAN AABONELER...
    kaçak akım rölesi ve sıfırlama
    kaçak akım rölesi ve sıfırlama Merhaba Arkadaşlar, 9. kattaki bir evin bina topraklaması yok. Sigorta kutusunda sıfırlama yapılmış. Kaçak akım rölesi koysak işe yararmı?...

  2. #2
    Forum Yöneticisi hunca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2006
    Yaş
    48
    Mesajlar
    1.417
    Konular
    722
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    UYGULAMACILAR LÜTFEN BU KONUYA DİKKAT EDELİM..

  3. #3
    bilginorhan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Sep 2006
    Mesajlar
    15
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    önemli bir bilgi saol

  4. #4
    COMANDANTE eraykirimli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jul 2005
    Yaş
    43
    Mesajlar
    270
    Konular
    33
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    ilginç bir konu teşekkürler volkan

  5. #5
    elek - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Oct 2006
    Mesajlar
    37
    Konular
    2
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Teşekkürler.Fakat seninde bildiğin gibi birçok evde bu olay var.Vatandaş 5. katta oturuyor.bu vatandaşa ne önereceğiz.binanıza topraklama yaptırın denebilir.
    yani söylemek istediğim daire bazında ne önerelim.
    şimdi sıfırlamanın zararlı olduğunu öğrenen bir vatandaş
    çağırdı sizi eve, ne yapacaksınız?.müstakil topraklama
    çekemiyor.apartman anlaşıp topraklama yaptırmıyor.
    o daireden ne yapıp ve ne söyleyip çıkarsınız?

  6. #6
    Forum Yöneticisi hunca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2006
    Yaş
    48
    Mesajlar
    1.417
    Konular
    722
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    YAPTIRACAK ELEK. BAŞKA ÇARESİ YOK.DAİRE SAHİBİ DE BİNA İLE YÖNETİMİ İLE KONUŞUP TOPRAKLAMA YOKSA YAPTIRACAK. VE KAÇAK AKIM RÖLESİ KESİN KULLANACAK.HANGİ BİNA SAKİNLERİNE UYGUN DİLLE ANLATIP DA TOPRAKLAMA HATTI ÇEKMEYİ KABUL ETMEYEBİLİR Kİ?

  7. #7
    CIMBIZ GTI - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Oct 2006
    Mesajlar
    5
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    ben bizim apartman sakinlerini ikna ettim; şu anda Moda'da bildiğin kadarıyla toprak hattına sahip tek apartman bizimkisi

  8. #8
    Forum Yöneticisi hunca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2006
    Yaş
    48
    Mesajlar
    1.417
    Konular
    722
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    bu konuya rağbet yok heralde?

  9. #9
    tuanunat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2007
    Mesajlar
    18
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    iyi

  10. #10
    ibmcos - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2008
    Mesajlar
    11
    Konular
    1
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Teşekkürler güzel bilgi için