Elektrikli aygıtların metal bölümleriyle nötr iletkeninin birbirine bağlanmasına sıfırlama denir. Topraklamaya göre daha kolay ve ucuz olan sıfırlama yönteminde, elektrikli aygıtta herhangi bir kaçak olduğunda kısa devre oluşur ve sigorta atarak cihazın enerjisini keser.
Sıfırlamanın sakıncaları şunlardır:
I. Binayı besleyen ana kolon hattının kopması sonucu yeniden bağlantı yapılırken nötr ve faz uçları yer değiştirebilir. Bu durumda sıfırlamayla korunan aygıtın gövdesine faz gider, sigorta atmaz.
II. Sıfırlamayla korunan aygıtın besleme kablosunda nötr hattı koptuğunda faz alıcının gövdesine gider, sigorta atmaz.
UNUTMAMALI TN SİSTEM (ESKİ ADI İLE SIFIRLAMA) ANCAK MÜŞTEREK TRAFOSU OLAN İŞLETMELERDE KULLANILABİLİR.YANİ TT (TOPRAK NÖTR AYRI) VE TN (TOPRAK NÖTR BİR) SİSTEMİN SEÇİMİ BU TİP YERLERDE YAPILIR.TN SEÇİMİNİ İSE TRAFONUN GİRİŞİNDE YAPMAK GEREKLİDİR.NEDENİNE GELİNCE AG İŞLETMELERİN BESLENDİĞİ TEDAŞA AİT TRAFOLAR TT SİSTEM KULLANDIĞINDAN DOLAYI, BU SİSTEMİ TRAFODAN UZAK BİR YERDE YANİ KOFRALARDA VEYA PRİZLERDE YAPMAK SONDERECE SAKINCALIDIR. EĞER TEDAŞ TRAFOLARI TN SİSTEM İLE YAPILMIŞ OLSA İDİ (YANİ TOPRAK NÖTR TRAFODA BİR)AG DEN BESLENEN İŞLETMELER DE TN SİSTEM OLACAKTI.BU DURUMDA BİLE OLSA DAHİ PRİZ KISMINDA KESİNLİKLE TOPRAK VE NÖTR BİRLEŞTİRİLEMEZ.SİSTEMİN SEÇİLECEĞİ TEK YER TRAFO KISMINDA OLMALIDIR
Teşekkürler.Fakat seninde bildiğin gibi birçok evde bu olay var.Vatandaş 5. katta oturuyor.bu vatandaşa ne önereceğiz.binanıza topraklama yaptırın denebilir.
yani söylemek istediğim daire bazında ne önerelim.
şimdi sıfırlamanın zararlı olduğunu öğrenen bir vatandaş
çağırdı sizi eve, ne yapacaksınız?.müstakil topraklama
çekemiyor.apartman anlaşıp topraklama yaptırmıyor.
o daireden ne yapıp ve ne söyleyip çıkarsınız?