selamlar arkadaşlar..
bir evin topraklanmasının doğru olup olmadığını nasıl ölçebiliriz. yaptığım araştırmada iki ayrı yol olduğunu gördüm hangisi doğrudur.
1)nötr-toprak arası 2 volttan az olması mı??
2)faz-nötr ile faz-toprak farkının 5 volttan az olması mı??
bende 2. madde tutuyor ama 1. maddede 20-24 volt arası..
cevaplarınız için teşekkürler
-
Forum Yöneticisi
bir evin veya bir tesisin topraklamasının doğru olup oladığını her 2 madde ile de anlayamazsın.2 volt 5 volt hepsi tabiri yerinde ise uydurma rakamlar.Hiçbir yönetmelik veya yazıılı dayanakta sınır değer veya rakam yazmaz.direk meger ile geçiş direncini ölç ve avometre ile nötr toprak arasındaki kısa devreyi ölç.Kısa devre olmamalı.
saygılar
-
FAZ-TOPRAK ARASI GERİLİM, FAZ-NÖTR GERİLİMİNDEN YÜKSEKSE TOPRAK REFERANSININ VARLIĞINDAN SÖZ EDİLİR. HER TESİSTE DENGESİZ YÜKLENMEDEN DOLAYI NÖTRDE BİR GERİLİM OLUŞUR NÖTR-TOPRAK ARASI AVOMETREDE VOLTAJ GÖRÜLMESİYLEDE TOPRAK REFERANSININ VARLIĞINDAN SÖZ EDİLİR. YALNIZ HER İKİ DURUMDADA TOPRAKLAMANIN İYİ OLDUĞU SONUCU ÇIKARTILAMAZ.YAPININ TOPRAKLAMASI TOPRAKLAMA MEGERİ İLE ÖLÇÜLMELİDİR.
-
teknik adam çok dogru diyor arkadaşlar harbden biliyor bu işi teşekürle
-
Forum Yöneticisi
YUKARIDA BAHSETTİĞİN ŞEYE BİR ŞLAVE DAHA: EĞER NÖTR - TOPRAK ARASI 24 -25 VOLT GÖSTERİYORSA TOPRAKLAMA ELEKTRODU TAKVİYE ETMEK YERİNE "NÖTR KESİDİNİ ARTTIRMANI" ŞİDDETLE TAVSİYE EDEBİLİRİM.
-
arkadaşlar slm benim bir sorum olacak topraklama tesis hesaplaması nasıl yapılır kablo kesiti ve topraklama cubugu vs malzeme tespitini nasıl yaparız örnek 50 ad pc crt monitörü olan bir yerin hesaplaması neye göre yapılır şimdiden teşekkür ederim
-
hocam topraklama malzemesi satan şirketlerin internet sitelerine girmeni tavsiye ederim.orada excel formatlı hesap programları yardımcı olabilir sana.kolay gelsin.
-
topraklamanın kontrolü
Topraklamanın doğru olup olmamasını belirlemek için önce hangi sistemin kurulu olduğuna bakarız. TN ya da TT sistem..
Türkiyede genelde TT sistem kuruludur. TT sisteme göre;
topraklama direncinin dokunma geriliminin açma akımına oranından küçük olması beklenir.
öncelikle topraklama direncini ölçmek gerekir. (toprak özgül direncininin ölçülmesiyle de hesaplanır)
ayrıca potansiyel dengeleme iletkeninin ve koruma iletkeninin doğru olup olmadığına bakılır.
potansiyel dengeleme iletkenlerinin direnci 0,1 ohmdan küçük, koruma iletkeninin direnci de 1 ohm dan küçğk olması tavsiye edilir.
-
1. madde nötr-toprak arası 2 volttan az olmalıdır
-
valla meger olmadıgı için elimizde topraklamaya yük vererek denerim ben